发表于:2005/11/6 5:18:00
#0楼
本人第一次用RS485通讯,直接找了一张前辈画的图来用。但是用的单片机不同,我用的是51单片机。接线沿用原来的方式,是将51的TXD和RXD
直接接到75LBC184的R(1)和D(4)上,同时TXD信号通过一个非门接到/RE(2)和DE(3)上,输出直接通过一个RS232-RS485转换器与PC机串口通讯。
结果发现51接受是正常的,但是发送不成功。请问这种接法存在什么问题?是不是标准的接法非要TXD和RXD通过max232转换成RS232信号再通过
光耦隔离才能接到75LBC184上?请有经验的前辈不吝赐教!
