发表于:2005/11/5 11:54:00
#0楼
我单位是生产低压开关柜的,最近有一批GCS抽屉柜要求使用丹东华通的监控设备和仪表,其中有一部分需要接通讯线(RS-485),我们在柜内接线实际采用的导线是普通的BV线,而非屏蔽线,不知道是否对正常使用有影响,影响有多大,能用不?敬请帮助,不胜感谢!

[此贴子已经被作者于2005-11-5 15:17:10编辑过]