中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

罗克韦尔Rockwell(AB)

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 罗克韦尔Rockwell(AB) → 浏览主题: AB PLC编程电缆1761-CBL-PM02制作方法
发表新帖 回复该主题
回帖:0个,阅读:3643 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

AB PLC编程电缆1761-CBL-PM02制作方法

分享到
1032
TCX
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:1032
注册时间:2005/7/12
发站内信
发表于:2005/11/4 23:26:00
#0楼
AB PLC编程电缆1761-CBL-PM02制作方法告诉大家:
computer侧                                               PLC侧
9针(公)                                                8针圆口
1---------------------------------------------------------------5  
2---------------------------------------------------------------7
3---------------------------------------------------------------4
5---------------------------------------------------------------2
7---------------------------------------------------------------6
8---------------------------------------------------------------3
4.6短接
 本人苦于找不到8针DIN接口,最后用三菱F940GOT触摸屏附带的连线改装
而成,接口稍加用锉刀修饰一下,不然插不进去。最后程序上载成功!
互相学习
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002