AB PLC编程电缆1761-CBL-PM02制作方法告诉大家:
computer侧                                               PLC侧
9针(公)                                                8针圆口
1---------------------------------------------------------------5  
2---------------------------------------------------------------7
3---------------------------------------------------------------4
5---------------------------------------------------------------2
7---------------------------------------------------------------6
8---------------------------------------------------------------3
4.6短接
 本人苦于找不到8针DIN接口,最后用三菱F940GOT触摸屏附带的连线改装
而成,接口稍加用锉刀修饰一下,不然插不进去。最后程序上载成功!