180KW加热器(纯电阻电路),三相星形连接,分为两组,每组三个双向可控硅 (500A1200V),快速容断器三个(350A380V)。
故障现象:可控硅频繁击穿,更换后,多则五、六天,少则二小时。快速熔断器快速熔断得心慌!
诚心求助,谢谢回复!

991
nflmj
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:991
注册时间:2005/5/24
发站内信
发表于:2005/11/4 8:07:00
#1楼
有原理图吗?
    nflmj@126.com
945
amei
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:945
注册时间:2005/5/27
发站内信
发表于:2005/11/4 12:39:00
#2楼
功率或其它参数在选择上是否得当啊 ?
912
王云
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:912
注册时间:2005/9/12
发站内信
发表于:2005/11/4 13:18:00
#3楼
可能是你的原理图上有问题,或者就是你的控制信号不是很匹配,你在试一下,仔细检查检查
古风
12036
hty.czh
文章数:2380
年度积分:145
历史总积分:12036
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2005/11/4 14:57:00
#4楼
更换可控硅时一定要选同型号、同厂家、甚至同批号的。听说有的人是坏一个换三个,不过那也太费钱了点。
12036
hty.czh
文章数:2380
年度积分:145
历史总积分:12036
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2005/11/4 15:01:00
#5楼
还有,180kw是每一相都180还是三相一共?
1223
chinaxiebin
文章数:176
年度积分:53
历史总积分:1223
注册时间:2002/5/27
发站内信
发表于:2005/11/4 15:04:00
#6楼
是否星点接中性线方式?如接了仔细检查中性线,我们遇见过这种情况。
945
国立
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:945
注册时间:2005/11/4
发站内信
发表于:2005/11/4 21:02:00
#7楼
是不是加热器有问题
1887
dxhb
文章数:384
年度积分:50
历史总积分:1887
注册时间:2005/6/22
发站内信
发表于:2005/11/4 22:13:00
#8楼
加强散热。可控硅 1000A1200V。(国产品,打3折比较好用,反正价格不高)
保护用空开330A。
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
6797
asd3971
文章数:1765
年度积分:50
历史总积分:6797
注册时间:2005/6/20
发站内信
发表于:2005/11/4 22:58:00
#9楼
在触发极上串一个3欧的电阻试试