您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:18个,阅读:3675 [上一页] [1] [2] [下一页]
1036
天残雷琴
文章数:55
年度积分:50
历史总积分:1036
注册时间:2005/11/2
发站内信
发表于:2005/11/3 22:15:00
#0楼
我是个学习plc的新手.看了一些基本资料后,越来越疑惑.求各位老大给个答案:一起一停一个接触器只控一台电机的编程.恳请大家帮忙,回头我慢慢领会.谢谢.
946
rocke
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:946
注册时间:2005/10/24
发站内信
发表于:2005/11/4 9:23:00
#1楼
说的太不清楚了吧?仔细描述一下你的要求。这个应该很简单的。按我的理解,2个输入一个输出是么?用指令表写给你参考:
ST X0
OR Y0
AN/ X1
OT Y0
ED

解释:X0启动
        X1停止,接常闭点
       Y0接接触器控制电机

用松下PLC指令示例的。有什么疑问,给我E-mail:
koyo.zsg@sohu.com
1368
syan
文章数:263
年度积分:50
历史总积分:1368
注册时间:2002/10/27
发站内信
发表于:2005/11/4 9:24:00
#2楼
|------|qidong|(常开)-----------|tingzhi|(常闭)-------------(输出)


上述没有保持作用,
尺有所短,寸有所长。
=========
----------------
947
lijiajie
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:947
注册时间:2005/7/12
发站内信
发表于:2005/11/4 17:49:00
#3楼
我觉得是这样的
ld x0
or m0
ani x1
out m0
ld m0
out y0
end

X0启动
X1停止,接常闭点
Y0接接触器控制电机
我用的是FX2N的 呵呵
GIVE UP ? NO ! NEVER GIVE UP !!!
960
loobin
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:960
注册时间:2005/9/27
发站内信
发表于:2005/11/4 21:01:00
#4楼
楼上的去掉M0其不是更简单?
考虑一下用一个按钮来控制电机的启动和停止啊
913
生活
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:913
注册时间:2005/11/4
发站内信
发表于:2005/11/4 22:33:00
#5楼
热心人真多呀!请问哪位兄台知道哪儿有allen  bradley  slc150的软件和数据线卖么?非常谢谢!
913
生活
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:913
注册时间:2005/11/4
发站内信
发表于:2005/11/4 22:33:00
#6楼
热心人真多呀!请问哪位兄台知道哪儿有allen  bradley  slc150的软件和数据线卖么?非常谢谢!
我的邮址是:denjianhua@sohu.com
947
lijiajie
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:947
注册时间:2005/7/12
发站内信
发表于:2005/11/5 15:42:00
#7楼
用一个的话 不是要用带自锁的开关了 去掉M0也可以的 但是不是就少了保护的么?
LD X0
OUT Y0
END

X0启动和停止,用带自锁的开关
Y0接接触器控制电机
GIVE UP ? NO ! NEVER GIVE UP !!!
1055
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1055
注册时间:2005/9/15
发站内信
发表于:2005/11/5 16:43:00
#8楼
用一个开关控制起停的编法
 LD X0
 ALT〈P〉 Y0
第一次按下X0时Y0变为开
第二次按下X0时Y0变为关
不过我这个是FX2N的
904
realxiaoxiao
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:904
注册时间:2005/11/5
发站内信
发表于:2005/11/5 18:06:00
#9楼
用一个开关控制起停,需要定义电平输出

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006