您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:7个,阅读:1881 [上一页] [1] [下一页]
1592
hyskissyou
文章数:237
年度积分:50
历史总积分:1592
注册时间:2003/5/16
发站内信
发表于:2005/11/3 9:01:00
#0楼
施奈德变频器ATV38:

    拖动负载污泥泵,电机22KW。变频器37KW。。
变频调速调到8HZ,就调节不上去了。所以参数均更变过了。。。脱开变频运行一切正常。


[此贴子已经被作者于2005-11-3 9:33:58编辑过]
1019
爱人
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:1019
注册时间:2005/10/11
发站内信
发表于:2005/11/3 11:11:00
#1楼
你把变频器容量设置一下看.可能是不符.
1592
hyskissyou
文章数:237
年度积分:50
历史总积分:1592
注册时间:2003/5/16
发站内信
发表于:2005/11/3 13:46:00
#2楼
??????????????
1167
zhjinxin
文章数:93
年度积分:50
历史总积分:1167
注册时间:2004/7/7
发站内信
发表于:2005/11/3 16:24:00
#3楼
看看是否是变频器的上、下限频率错了
倾听各位高见!!
1592
hyskissyou
文章数:237
年度积分:50
历史总积分:1592
注册时间:2003/5/16
发站内信
发表于:2005/11/4 9:11:00
#4楼
NO 错....
有时候可以开一开.只要一停时间超过2小时就开不了了..
1202
eedow
文章数:92
年度积分:50
历史总积分:1202
注册时间:2005/11/1
发站内信
发表于:2005/11/4 9:33:00
#5楼
个人观点:
启动时负载过大。
根据您的现象,停机2小时就不行了,是否污泥泵堵塞等原因,造成启动是负载太大,超出变频器提供的启动转矩。而8hz应该是变频其在正常启动,由于过流导致频率无法继续上升。
难道变频器没有报警提示?
*********************
冥思苦想 不如共同分享
*********************
1956
学童
文章数:403
年度积分:50
历史总积分:1956
注册时间:2005/3/7
发站内信
发表于:2005/11/4 13:24:00
#6楼
估计是负载问题
            我估计我是这里最菜的!
1592
hyskissyou
文章数:237
年度积分:50
历史总积分:1592
注册时间:2003/5/16
发站内信
发表于:2005/11/10 10:40:00
#7楼
现在办法是没有了。电机启动转矩过大,变频器调节转矩最大才能调到110%。晕。
现在电机厂家也来人。看他们搞吧。。哈哈

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004