高手们大家好啊,小弟现在要做13台三菱FX2N-48MR PLC组网的课题,要求与计算机相连,看了下三菱支持的通讯,有N:N网络,并行链接,计算机链接,无协议通讯,可选编程端口,请问哪一种好啊,具体怎么实现呢,主要的元器件(模块)?
不胜感激表情
另外我有很多三菱资料,想要的E-MAILljie315@yahoo.com.cn  
不过还是要给小弟提供些参考意见和资料哦表情
86136
ZCMY 版主
文章数:47542
年度积分:655
历史总积分:86136
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2005/11/3 9:46:00
#1楼
采用微机链接模块,通过电脑可以与最多16台PLC通讯;
每台PLC需配一个FX2N-485-BD通讯板;
1145
hhx919
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:1145
注册时间:2005/10/13
发站内信
发表于:2005/11/3 21:29:00
#2楼
如果不用三菱的485的BD板   可以选择用232的板    串接后进ADAM(研华)的4520    RS232  TO   485     也可以    选择MCGS组态软件    即可