您现在所在的是:

电工技术

回帖:23个,阅读:5730 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1000
qdwgt
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:1000
注册时间:2004/10/12
发站内信
发表于:2005/11/2 21:12:00
#0楼
星三角启动,省却主接触器接法,也就是只有三个接触器,主启动K1,星启动K2,角运行K3,热继电器KH,是不是KH必须接在K1下边?能不能接在K3下边?现在我接在K3下边,为什么正常工作时热继电器下边的线没有电流?互感器装在K1上边,显示电流正常,请各位大虾给我讲讲原理。
1145
duanzq
文章数:98
年度积分:50
历史总积分:1145
注册时间:2002/1/7
发站内信
发表于:2005/11/2 21:54:00
#1楼
热继电器起不到保护作用
接在K3下面的话,你在启动过程中热继电器起不到保护作用,应该在K1下
1440
kql
文章数:218
年度积分:50
历史总积分:1440
注册时间:2005/11/1
发站内信
发表于:2005/11/2 22:02:00
#2楼
有图吗???请传上来。
爱生活,爱拉芳
1000
qdwgt
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:1000
注册时间:2004/10/12
发站内信
发表于:2005/11/2 22:20:00
#3楼
图是没有了,我不会贴,我知道启动的时候热继不起作用,我现在想问的是为什么运行正常,热继下边的线没有电流呢?
1615
文章数:267
年度积分:50
历史总积分:1615
注册时间:2005/10/29
发站内信
发表于:2005/11/2 22:39:00
#4楼
热继电器不能串接在K3下边。K3在电路当中相当于降压启动电机联片,3相平衡时连片无电流或电流很小。不知是否正确,请指正。
\
1005
hsk999
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:1005
注册时间:2002/8/13
发站内信
发表于:2005/11/2 22:45:00
#5楼
我认为接在K3下边好一点。如果接在K1下边,当电机Y转时,电流太大,KH的电流值要调大,但电机△转正常时,经过KH的电流减少一半,那KH就起不到保护作用了。除非接到K3的电源是接在KH的下边。
1615
文章数:267
年度积分:50
历史总积分:1615
注册时间:2005/10/29
发站内信
发表于:2005/11/2 22:49:00
#6楼
不能接在K3下边,
\
1615
文章数:267
年度积分:50
历史总积分:1615
注册时间:2005/10/29
发站内信
发表于:2005/11/3 0:31:00
#7楼
热继电器在电路当中起过载保护作用,因此有一定的动作时间,保险在电路中起短路保护作用,瞬间动作。整定植比较小。
\
1440
kql
文章数:218
年度积分:50
历史总积分:1440
注册时间:2005/11/1
发站内信
发表于:2005/11/3 7:36:00
#8楼
我认为接K1,K3,下都不行KH,应接接触器上进线端,。否则起不到保护作用。
爱生活,爱拉芳
1547
属牛的
文章数:176
年度积分:50
历史总积分:1547
注册时间:2005/3/8
发站内信
发表于:2005/11/3 15:53:00
#9楼
热继电器不能接在K2下,接在K1或K3下.但要注意热继电器的整定电流是电机额定电流的1.7321/1.

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004