各位使用eviwe文本显示器MD204L的用户请注意,MD204L与西门子PLC S7-200联机通讯时,在设定或显示值等于5700--5800范围内时,会出现严重的数据通讯故障,出现数值无法设定和显示现象,有时还会提示"正在通讯中",  无论是VD,或VW,VB都会,甚至会乱改PLC内所对应地址的存储器的数值.我一开始以为是我的PLC程序有问题,就做了一段只有设定(由文本设定)和显示(文本显示)的简单程序,PLC程序做由设定值MOV给显示值,只有一句,证明了上述缺陷是由 MD204L造成,我用的MD204L组态软件是最新的V4.22版.如此缺陷,搞得我一开始调机的时候丈二和尚摸不着头脑,浪费了大量时间,而且以前出去的设备老是出一些解释不清的故障.现在我才搞明白,问题出在eviwe的MD204L上.不知其他数据段有没有问题.不敢用它了.
975
wsg0851
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:975
注册时间:2007/9/11
发站内信
发表于:2008/4/8 19:57:00
#1楼
我用eview的文本和三凌的plc也出现了这问题,通讯不了,测试不出故障,郁闷,明天自己去供应商处看,头大
1222
ZHZEBIN1975
文章数:450
年度积分:50
历史总积分:1222
注册时间:2006/7/4
发站内信
发表于:2008/4/12 20:29:00
#2楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1054
dxlmjl
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:1054
注册时间:2008/6/5
发站内信
发表于:2008/6/5 16:19:00
#3楼
刚想用,算了,不用了.还是用进口的吧,虽贵些,值!
1222
ZHZEBIN1975
文章数:450
年度积分:50
历史总积分:1222
注册时间:2006/7/4
发站内信
发表于:2008/6/6 16:22:00
#4楼
都什么年代了 还用4.22的软件呢
好好看看说明书吧
QQ 380311035
联系
永远做您最好的朋友
86220
ZCMY 版主
文章数:47557
年度积分:739
历史总积分:86220
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2008/6/7 8:31:00
#5楼
呵呵;这个本来就是简易的文本;
S7-200的还不如用TD-200;
三菱的PLC可以用F920GOT,价格虽然高了点,但性能及稳定性是没话说的;