#0楼
我公司生活水泵供水泵在停后,老是打坏止回阀,如何用变频器使水泵软停车,以消除水柱反冲。我们的高层水箱是110米。水泵为45KW。
2882
pycathiu
文章数:895
年度积分:50
历史总积分:2882
注册时间:2004/9/22
发站内信
发表于:2005/11/2 11:35:00
#1楼
用多段速,然后停止.个人意见,不知道行不
                 我是一只小小鸟
2157
diyong
文章数:505
年度积分:50
历史总积分:2157
注册时间:2003/8/20
发站内信
发表于:2005/11/3 20:07:00
#2楼
最简单有效的方法就是增大加减速时间。
1152
eedow
文章数:92
年度积分:50
历史总积分:1152
注册时间:2005/11/1
发站内信
发表于:2005/11/4 9:34:00
#3楼
同意楼上,要用控制停车方式,不要让其自由停车。试试看
*********************
冥思苦想 不如共同分享
*********************
1906
学童
文章数:403
年度积分:50
历史总积分:1906
注册时间:2005/3/7
发站内信
发表于:2005/11/4 13:22:00
#4楼
同意二楼的,