您现在所在的是:

电工技术

回帖:10个,阅读:1596 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

断路器合理吗??

1440
kql
文章数:218
年度积分:50
历史总积分:1440
注册时间:2005/11/1
发站内信
发表于:2005/11/1 22:13:00
#0楼
200KVA变压器距配电室20米。用DW1-15 630A万能断路器可以吗??
电压10KV/400V电流288A


[此贴子已经被作者于2005-11-7 22:03:15编辑过]
爱生活,爱拉芳
4149
zzyog
文章数:841
年度积分:65
历史总积分:4149
注册时间:2004/9/10
发站内信
发表于:2005/11/2 1:36:00
#1楼
可以,过电流延时脱扣电流要小点,最后能够调整在300-350A左右,DW15好像瞬间脱扣电流在10倍In,6300A是不是太大。应该选用线路保护型(3-5倍In)
1768
小彭王爷
文章数:398
年度积分:50
历史总积分:1768
注册时间:2005/5/13
发站内信
发表于:2005/11/2 15:07:00
#2楼
短路器是何东东?是要做模拟短路实验吗???
1440
kql
文章数:218
年度积分:50
历史总积分:1440
注册时间:2005/11/1
发站内信
发表于:2005/11/7 22:09:00
#3楼
kk
爱生活,爱拉芳
4051
8161
文章数:1461
年度积分:50
历史总积分:4051
注册时间:2005/2/5
发站内信
发表于:2005/11/8 7:34:00
#4楼
可以调整一下。
        有人就有恩怨,有恩怨就有江湖。人就是江湖,你怎么退出?
991
wudaxia
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:991
注册时间:2005/11/11
发站内信
发表于:2005/11/24 14:38:00
#5楼
当然可以!
1708
zhanglichang
文章数:234
年度积分:50
历史总积分:1708
注册时间:2005/9/26
发站内信
发表于:2005/11/24 18:33:00
#6楼
ok
967
CHENGMYCX
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:967
注册时间:2005/7/29
发站内信
发表于:2005/11/24 18:37:00
#7楼
傻蛋
649
anjy88
文章数:-8
年度积分:50
历史总积分:649
注册时间:2008/3/29
发站内信
发表于:2008/3/29 10:58:00
#8楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
649
anjy88
文章数:-8
年度积分:50
历史总积分:649
注册时间:2008/3/29
发站内信
发表于:2008/4/18 14:27:00
#9楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005