您现在所在的是:

电工技术

回帖:11个,阅读:2487 [上一页] [1] [2] [下一页]
943
ljy521521
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:943
注册时间:2005/7/21
发站内信
发表于:2005/10/31 10:34:00
#0楼
因为在一些大功率照明电路中总出现电流过大烧毁变压器的情况,我不想用熔断器,用热继可以吗?因为在上学的时候书上是这样写的:热继电器是用在电机上起过流保护的装置.
请高手指教
1223
dqx
文章数:115
年度积分:50
历史总积分:1223
注册时间:2005/1/9
发站内信
发表于:2005/10/31 16:44:00
#1楼
可以,原理都是一样的。
943
ljy521521
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:943
注册时间:2005/7/21
发站内信
发表于:2005/10/31 16:48:00
#2楼
我觉得从原理应该没什么问题。只是怕弄出什么乱子来,那么我就这么用了啊!
谢谢你的回复
4072
zzyog
文章数:841
年度积分:105
历史总积分:4072
注册时间:2004/9/10
发站内信
发表于:2005/10/31 20:47:00
#3楼
最好用线路保护的低压断路器,简单
脱扣电流要合适
1005
维尼熊
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:1005
注册时间:2005/8/31
发站内信
发表于:2005/10/31 21:15:00
#4楼
用热继和用线路保护器的目的是一样的!可以用的!
1223
chinaxiebin
文章数:176
年度积分:53
历史总积分:1223
注册时间:2002/5/27
发站内信
发表于:2005/10/31 23:13:00
#5楼
这种情况不是考虑使用什么切断电路来保护变压器,而是要考虑更换足够容量的变压器。

另外热继只能通过断开二次回路来控制一次回路断开,难道你的照明线路使用接触器控制吗?
[此贴子已经被作者于2005-10-31 23:22:13编辑过]
1565
文章数:267
年度积分:50
历史总积分:1565
注册时间:2005/10/29
发站内信
发表于:2005/11/1 0:01:00
#6楼
可以
\
992
sycd
文章数:109
年度积分:50
历史总积分:992
注册时间:2004/11/12
发站内信
发表于:2005/11/1 4:46:00
#7楼
完全可以的~
其实空气断路器是热继电器和短路保护的结合体!
所以用后者优于前者.



[此贴子已经被作者于2005-11-1 4:48:33编辑过]
943
ljy521521
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:943
注册时间:2005/7/21
发站内信
发表于:2005/11/1 16:24:00
#8楼
谢谢大家的指教!其实在我的电路中有空开,可是由于实际要求容量要大于变压器的容量,所以几乎起不到保护作用.因为电路中有接触器所以考虑用热继电器,而熔断器也考虑过,可是怕因为电路不稳定偶尔出现电流过大的情况而频繁通断,既然是用热继可以我就用了!谢谢大家!
我是学热工的,在控制上我是菜鸟,见笑了!
1049
zyr1119
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:1049
注册时间:2005/10/16
发站内信
发表于:2005/11/1 18:05:00
#9楼
高手呀!!!!!!!
以上内容 纯属虚构,
如有雷同 实属巧合!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006