您现在所在的是:

电工技术

回帖:12个,阅读:1831 [上一页] [1] [2] [下一页]
4137
文章数:1254
年度积分:50
历史总积分:4137
注册时间:2005/8/22
发站内信
西门子接触器(人气)
发表于:2005/10/29 19:11:00
#0楼
公司有一条生产线,是引进德国的,里面有接触器,断路器,PLC,变频器,控制变压器等等。生产线的控制柜在二楼,地面原来是铁的,或来铺上了木地板,进屋换拖鞋,铺木地板的后来几天总有人说摸窗框(铝合金的)和电柜门有触电的感觉,我也有过,原因不明。或来慢慢就没了,真是莫名奇妙!清高手给 解答一下!!!
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1481
hu200506
文章数:225
年度积分:50
历史总积分:1481
注册时间:2005/6/1
发站内信
发表于:2005/10/29 22:36:00
#1楼
应该是的,我曾被穿毛衣的同学电了一下。
988
gegewu114
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:988
注册时间:2005/10/19
发站内信
发表于:2005/10/30 9:01:00
#2楼
是静电
外壳应该接地
1045
zunyiyu
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:1045
注册时间:2005/10/18
发站内信
发表于:2005/10/30 9:54:00
#3楼
是是是是是是是是是是是...............
3979
dwbb
文章数:1531
年度积分:50
历史总积分:3979
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2005/10/30 10:23:00
#4楼
肯定是吧
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
986
dwycn19
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:986
注册时间:2005/10/27
发站内信
发表于:2005/10/30 11:04:00
#5楼
我觉的也是,特别是冬天的时候更厉害
7725
mcz
文章数:2889
年度积分:50
历史总积分:7725
注册时间:2005/5/31
发站内信
发表于:2005/10/30 11:26:00
#6楼
以下是引用gegewu114在2005-10-30 9:01:00的发言:
是静电
外壳应该接地
   中国人过生日,吃中国人自己包的生日包子。
12217
hty.czh
文章数:2374
年度积分:86
历史总积分:12217
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2005/10/30 14:16:00
#7楼
都说是静电,那它如何产生的?没铺木地板的时候为什么没有而铺了才有?为什么又慢慢没有了?从德国进口的设备,我相信厂家一定会要求使用方接地,而且现在外壳接地已经绝对是常识了,搞技术管理的行政人员也差不多都知道。
我在想有没有可能是分布电容对人体放电,而人站在木地板上,于是人体暂时处于高于地的电位,当触摸电柜门或窗框的时候对地放电产生触电的感觉。也是猜想,还不够圆满,请大家都从理论上来分析一下。
1548
龙哥
文章数:188
年度积分:50
历史总积分:1548
注册时间:2005/10/14
发站内信
发表于:2005/11/6 19:13:00
#8楼
如果说设备有接地,应该不会有的,但是要看你是生产什么的。
989
hz2215-ml
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:989
注册时间:2005/11/17
发站内信
发表于:2005/11/17 16:17:00
#9楼
不会吧!这种厂房的所有金属设备包括门窗都应接地啊!