发表于:2005/10/27 23:47:00
#0楼
我司有台压机,电机功率5千瓦,设备在空载的时候零线电流过大,将零线烧了,更换零线后,测量其中两相电流6.4A一相为5.5A,零线电流在0.7-1.2A之间波动。测量电机绕组阻值正常,零线为2.5铜芯线。我没搞懂为何零线电流会增大至将零线烧掉 。什么原因会造成零线电流突然增大,有何预防措施,请教各位大侠了。