您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:3个,阅读:1470 [上一页] [1] [下一页]
908
lhj156fbic
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:908
注册时间:2005/6/22
发站内信
发表于:2005/10/26 11:31:00
#0楼
现有一台老式西门子MDV变频器,以前是用PLC控制,现用电位计控制,DIP开关调的是0V-10V,参数P023为0,电机最大频率限制为50HZ,最大模拟量频率也为50,问题是无论电位计在哪个位置最高也只能到3HZ左右。本人把电机最小频率调到20HZ也可以升上来。请问各位高手如何解决??!!表情
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2005/10/26 13:19:00
#1楼
P006=1
P012=0
P013=50
P021=0
P022=50


[此贴子已经被作者于2005-10-26 13:20:14编辑过]
我是你的朋友
908
lhj156fbic
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:908
注册时间:2005/6/22
发站内信
发表于:2005/10/26 15:26:00
#2楼
参数是这样的呀!!
还请帮忙
1004
浩浩
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:1004
注册时间:2003/12/11
发站内信
发表于:2005/10/26 16:03:00
#3楼
P721(p725)=?
p722(P726)=?
p910=?