您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:11个,阅读:5192 [上一页] [1] [2] [下一页]
3960
HUYIE
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:3960
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2005/10/22 18:17:00
#0楼
本厂有一台400KVA的变压器,所用电容补偿柜有13X16KAR共208KAR的补偿量,但其控制器只有12路,即有一路只要补偿柜一送电就投入了。
  现在奇怪的是:
 (1) 以前每个月,该补偿柜的数字显示的功率因数均在0.97以上,而且通过电表计算出的功率因数也均在0.90以上,供电局每月有电费奖励。
  然而十月份,补偿柜显示的功率因数无明显异常,但是通过电表计算出的功率因素只有
0.49,结果造成供电局罚款1万4千多。
  (2) 上述数据是什么概念:正常情况,无功表通常每天只走4个字,而上个月,则我们的无功表每天走了27个字。是什么原因会产生这数量级的差别呢?
  (3) 根据我们的情况,就是电容柜完全断开,一个电容都不投入,数显表上显示的功率因素也有0.73,怎么可能只有0.49呢?
  (4) 且根据这几天(10月15日~10月21日)的情况,无功表每天只走了4个字,看来是正常的。今天再观察,电容补偿柜的功率因数在0.97以上,总柜电流为200A,补偿柜电流为140A,未见任何异常。
  (5) 难道电表的无功显示或补偿柜一会好一会儿坏?还是过补偿造成无功表转得飞快?
  (6) 电容补偿通常是滞后,如果补偿量差得越远,无功表转得越快;反之,如果过补偿呢,是不是补偿得越多,无功表转得也越快呢?
   可以肯定,读数没问题。到底是什么原因呢?大侠们快帮帮忙吧!先谢谢了!
1317
qys760116
文章数:183
年度积分:50
历史总积分:1317
注册时间:2005/10/10
发站内信
发表于:2005/10/22 22:33:00
#1楼
根据你的情况,我认为应该是供电部门抄表时出现错误,你可以要到供电部门的抄表数据,自己核对并计算一下,出现这样的事在我们厂以前也有过,最后找出有力的证据,才免被罚
904
dm780401
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:904
注册时间:2005/10/15
发站内信
发表于:2005/10/22 23:07:00
#2楼
楼上的大哥,你看清楚啊,他都说了读数没问题啦。我想会不会表有问题。要是过补偿,那你减少几组电容试试,看有什么变化。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2005/10/22 23:50:00
#3楼
第一,统计数据,要采集一个时间周期之内的平均统计。比如每间隔10分钟统计一次,连续2个小时,然后12组数据平均计算;

第二,不要只观察无功补偿,抄表要读视在功率、无功功率、有功功率,把三个数据同时记录。最好是两种检测手段以上。这样可以检查比较,发现问题。

第三,根据统计的数据计算机算一个时间周期内的平均功率因数。与你的表显示的功率因数是否一致。

第四,据我的体会,在一个单位,如果直流的系统很多,比如所占的用电比例超过80%,会严重影响单位的功率因数,特别是负荷不满的情况下。功率因数小于50%完全可能。尤其是带回馈的系统,回到网上的能量几乎全是无功功率,都是垃圾。

第五,无功补偿要时时根据负载的变化,而变化。当负载没有的时候或者很小的时候,电容器要断开,视在功率变大时,投入补偿,并观察功率因数表的示值而决定电容投入的多少。
[此贴子已经被作者于2005-10-23 0:02:15编辑过]
我是你的朋友
3960
HUYIE
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:3960
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2005/10/23 9:19:00
#4楼
谢谢各位的回复!
    该变压器所带负载主要为直流调速系统,但无回馈装置。从目前检查的情况来看,电容自动补偿控制器是正常的。明天进行更彻底细致的检查再看。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2005/10/23 11:53:00
#5楼
关键是观察视在功率表,要真实的显示值。基本可以说明问题。
我是你的朋友
943
lijun6651
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:943
注册时间:2005/10/22
发站内信
发表于:2005/10/23 21:51:00
#6楼
我们也遇到类似的情况,每15分抄一次表,正向无功,反向无功同时记数,(电子表)怀疑表坏了,换了一块表还是一样。以前用机械表没这问题。
3960
HUYIE
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:3960
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2005/10/24 17:06:00
#7楼
今天又去抄了一次表,从10月21日至10月24日早上无功表的情况来看,读数正常。
上月(9月15日~10月15日)总的用电量分别为:
   有功:约为51000度(属正常的范围)
   无功:约为81000度(是原来的8倍左右,比原来多走70000度)
   今天又检查了电容补偿柜,发现无功功率补偿控制器有一对触点已经烧坏,总是吸合状态。这一路触点管了两个电容,其投入的补偿量为32KAR。
   也就是说,这一路可能造成控制柜过补偿。再反过来想想,过补偿量最多为32KVAR,也就是说,这个补偿量造成无功表每小时走32度,一个月也就造成无功表多走32*24*30=23040度,怎么也不会造成多走70000多度???。
    所用的计量表为:深圳浩宇达生产的 DSTS22多功能计量装置。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2005/10/24 20:21:00
#8楼
为什么只在电量的读数上做文章?很难说明问题?为什么不对系统的视在功率、有功功率与无功功率的监测记录上做文章?
另外,这个400KVA的变压器,是24小时三班连续工作吗?它的月平均视在功率、有功功率、无功功率、以及功率因数计算过吗?
我是你的朋友
3960
HUYIE
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:3960
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2005/10/24 20:31:00
#9楼
此表已被供电局锁住,我们无法监视有功功率、无功功率及视在功率等参数。
    通常供电局抄表只抄有功用量、无功用量,再减去上月读数,就计算出本月有功和无功的累计用量及功率因数。
   如果不加上变压器损耗,通常每个月的功率因数均在0。98左右,有功用量差别较大,跟生产情况有关。但本月只有0。53
   该变压器是24V小时运转,但8:30~16:00用电量较大,是晚上4~5倍。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005