1.有一个变送器的型号为DFY,电源为直流24V,输出4--20MA,可我在这个变送器的上面只看到两根引线,有两个接线端子,端子上标有P和N,不知这两个字母是什么意思?不知这两个端子是接电源24伏直流电源,还是接4--20MA的输出?
2.何为DCS和DAS系统?
3.变送器为什么要用抗干扰屏蔽电缆?不用行吗?
向大家请教,请指点一下
学而时习之 ,温故知新
1831
dyxwh
文章数:200
年度积分:50
历史总积分:1831
注册时间:2005/7/28
发站内信
发表于:2005/10/21 20:16:00
#1楼
学而时习之 ,温故知新
1098
dingshixing
文章数:72
年度积分:50
历史总积分:1098
注册时间:2005/9/28
发站内信
发表于:2005/10/23 20:46:00
#2楼
你那是两线制的变送器,你接24V电源的话就应串一个250欧姆的电阻!!就能得到4-20mA输出!!!DCS就是集散型控制系统,也就说集中管理分散控制!!!DAS是什么我就不知道了。因为变送器都是传输小电流,小电压信号,为了抗干扰才用屏蔽电缆。
933
handi
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:933
注册时间:2005/4/22
发站内信
发表于:2005/11/12 19:07:00
#3楼
两线制变送器,你的二十四伏应该是卡件输出的,而4--20MA也是通过同一个电缆传输到卡件的。变送器的输出只有20毫安,当然需要接地屏蔽干扰
908
engi_li
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:908
注册时间:2005/8/19
发站内信
发表于:2005/11/13 17:00:00
#4楼
DAS数据采集系统
为什么要串联一个250欧姆的电阻,我也是初学者,请指教
917
zzy85810
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:917
注册时间:2004/10/4
发站内信
发表于:2005/11/13 19:51:00
#5楼
变成1-5v电压
905
xiaohb
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:905
注册时间:2005/11/14
发站内信
发表于:2005/11/14 20:27:00
#6楼
两线制,DCS卡板自带24V电源,信号走同一电缆,不影响
912
changyiyun
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:912
注册时间:2005/10/10
发站内信
发表于:2005/11/16 9:30:00
#7楼
你所用的是二线制变送器,P为电源线,N为信号线,至于你所说的要不要屏蔽电缆就看你的现场,比如说传送距离近,现场干扰小可以不用屏蔽。
902
ldw8104
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:902
注册时间:2005/11/22
发站内信
发表于:2005/11/22 18:20:00
#8楼
为什么要变成1-5v电压,有什么用途么?  现在我也经常遇见这样的事情。
909
hmjhmj2005
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:909
注册时间:2005/8/15
发站内信
发表于:2005/11/22 21:15:00
#9楼
电流信号变电压信号省了电位器



对不对请指点下!!