#0楼
在STEP7 V5.3中怎么找不到S-300 CPU314C-2DP中的6ES7 314-6CF02-0AB0,而只有6ES7 314-6CF00-0AB0和6ES7 314-6CF01-0AB0.请问还要安装什么软件才能找到模块?
  当打开Hardware 显示PROFIBUS(1):DP master system(1)与触摸屏通讯图中的触摸屏显示面上有五个"?",这又是什么软件没有安装?
37243
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1595
历史总积分:37243
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2005/10/20 18:17:00
#1楼
因为你的5.3没有打上sp2补丁
971
gqw2caoco
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:971
注册时间:2005/10/17
发站内信
发表于:2005/10/22 15:38:00
#2楼
需要装补丁包STEP7V5.3SP1,出现?是因为没有很好的进行硬件识别,SP1以后的版本可以认出来
934
wangzhan
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:934
注册时间:2005/10/20
发站内信
发表于:2005/10/23 15:16:00
#3楼
多谢几位高手,另外在关闭程序后,出现:"General error:5"这又是什么意思?怎样解决?