中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

PLC论坛

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: T0的使用方法
发表新帖 回复该主题
回帖:4个,阅读:1641 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

T0的使用方法

分享到
911
戚长发
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:911
注册时间:2005/10/18
发站内信
发表于:2005/10/18 22:36:00
#0楼
各位大虾 本人刚学 问一个简单问题
我用三菱 FX1N-24 编写一个使用时间计时器的小东西
实现2.5秒后自动关闭常开输出Y00

LDI TO
OUT Y00
OUT T0 K25

为什么最后通过监视 发现T0常闭触点没起到作用

而如果使用 T0常闭触点 触发 全可用


为什么 不能理解 请告之!!!!!!!
84626
ZCMY 版主
文章数:47298
年度积分:685
历史总积分:84626
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2005/10/19 9:51:00
#1楼
逻辑错误;
911
戚长发
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:911
注册时间:2005/10/18
发站内信
发表于:2005/10/19 11:24:00
#2楼
sorry 请问 那要怎么实现此功能
用内部继电器过一下???
1003
珠海小杜
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:1003
注册时间:2005/9/28
发站内信
发表于:2005/10/19 17:37:00
#3楼
ldi t0
out t0 k25
ld t0
rst y0
911
戚长发
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:911
注册时间:2005/10/18
发站内信
发表于:2005/10/19 18:13:00
#4楼
谢了 回去编写一下试试
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004