#0楼
变压器中性点直接接地的380/220三相四线制系统,两台变压器并联运行,中性点经各自的接地线与工作接地网相连,在不停电的情况下能否在接地网上进行电焊作业?(若停电后就没有电源焊接)
学而时习之 ,温故知新
1658
zhanglichang
文章数:234
年度积分:56
历史总积分:1658
注册时间:2005/9/26
发站内信
发表于:2005/10/17 20:56:00
#1楼
无妨
7764
wangbingmei
文章数:3545
年度积分:50
历史总积分:7764
注册时间:2004/2/3
发站内信
2010年度论坛贡献奖
发表于:2005/10/17 20:59:00
#2楼
如果接地良好的话可以。建议不要这样做
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1140
jeetkundone
文章数:190
年度积分:50
历史总积分:1140
注册时间:2004/11/18
发站内信
发表于:2005/10/18 10:09:00
#3楼
接地良好。无妨;电焊机拉弧电压,一般70V左右,指电焊条点与地线焊点,拉弧产生的电位;接地良好,地线永远为0电位。所以不会有问题
5264
jczwfy 版主
文章数:2259
年度积分:56
历史总积分:5264
注册时间:2005/5/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2005/10/18 13:31:00
#4楼
不会有问题,但最好断开工作电路
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
1315
浪子回头
文章数:150
年度积分:50
历史总积分:1315
注册时间:2005/7/2
发站内信
发表于:2005/10/18 16:39:00
#5楼
要出现漏电时就有危险了
934
ls174
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:934
注册时间:2005/10/23
发站内信
发表于:2005/10/23 22:46:00
#6楼
有牺牲精神就可以哈
最好稳当点哈
1014
wxy11123
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:1014
注册时间:2005/10/17
发站内信
发表于:2005/10/23 22:57:00
#7楼
切除其中的一台,你随便焊,
1399
sys1954
文章数:225
年度积分:50
历史总积分:1399
注册时间:2005/9/1
发站内信
发表于:2005/10/23 23:49:00
#8楼
应该无妨,但如有人反对,就没必要赌一把,除非你是头.
 活到老 学到老 不求有功 但求无过
1831
dyxwh
文章数:200
年度积分:50
历史总积分:1831
注册时间:2005/7/28
发站内信
发表于:2005/10/24 20:11:00
#9楼
我是楼主,大家说的意见不一,我穿上6千伏的绝缘鞋,戴上电焊手套,是不是就安全了呢?、
学而时习之 ,温故知新