中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 三菱Mitsubishi → 浏览主题: 请教各位关于FR-F740变频器的问题!
发表新帖 回复该主题
回帖:0个,阅读:1013 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

请教各位关于FR-F740变频器的问题!

分享到
938
badcat_zj_js
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:938
注册时间:2005/7/14
发站内信
发表于:2005/10/15 10:17:00
#0楼
我是新手,第一次用到三菱的变频器,变频器前有一个接触器(220V),控制部分220V,变频器直接出线,现在出现一种情况:主接触器一送电就跳闸了,把控制部分全拆了,送电还是跳,主接触器吸合正常,接入变频器主触点,就跳!想请教各位,是不是要把R1/L11   S1/L21上的连接片拆掉?从主接触器的上触头引两跟线过去?引220V还是380V?
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003