我是新手,第一次用到三菱的变频器,变频器前有一个接触器(220V),控制部分220V,变频器直接出线,现在出现一种情况:主接触器一送电就跳闸了,把控制部分全拆了,送电还是跳,主接触器吸合正常,接入变频器主触点,就跳!想请教各位,是不是要把R1/L11   S1/L21上的连接片拆掉?从主接触器的上触头引两跟线过去?引220V还是380V?