发表于:2005/10/15 7:23:00
#0楼
变频器能一拖二吗?是否对变频器及接触器有损害?软起动器能一拖二吗?对控制电路及室外变压器是否有影响?
--------------------------------------------------------------------------------
楼主在后面的发言中讲了一拖二的条件是:变频器是75KW三垦的,电机分别是二台75KW的,请问用软启动的方式可行吗?
希望以后搂住在提出问题的时候,不要“大喘气”。在提出问题的开始,就将自己的意图、条件说清楚。这样讨论起来,针对性强,重点集中。因为,你所涉及的问题中,有许多种的方式,每种方式对应的控制工艺也不一样,现场要求也不一样。还容易引起别人的误解。偏离主题的讨论。
比如,你的条件是变频器的容量与单台电机的容量一致。可是,你开始并没有说,而是许多人发言以后,你才像“挤牙膏”似的,说出你的条件。显然,前面的发言者是白白的“浪费感情”了。你的这种条件,怎么可能同时传动两台电机呢?只能是两台电机分别的控制。倒是可以用一台变频器分别转换两台电机启动、运行。但是那也得看你的现场条件,你是这么用?干什么用?是水泵的控制?还是其他的传动控制?两台电机是否同轴连接?等等。
讨论问题,要认真地提出问题,原因、目的等等。为参与讨论的人提供尽可能详细的信息。这才是负责任的态度。值得提倡的做法。单元楼主在今后的发言中注意。
----------------------------------------------------------------
[此贴子已经被kdrjl于2005-10-23 12:16:33编辑过]