您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:3个,阅读:1721 [上一页] [1] [下一页]
996
子彦
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:996
注册时间:2005/10/9
发站内信
发表于:2005/10/12 23:05:00
#0楼
我写了一个FX-1N的程序,有一句是  DHSCS  D130Z1 C252 I010,但写入PLC时总是显示使用了未定义指令错误.FX-1N是否不能用计数器中断.可用的话中断号是多少?请高手指点.万分感激!
85318
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1377
历史总积分:85318
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2005/10/13 10:07:00
#1楼
DHSCS  D130Z1 C252 I010  只能对FX2N/FX2NC使用;
DHSCS  D130Z1 C252 Y0可使用在FX1S/FX1N上;
5639
tanshuozhe
文章数:2160
年度积分:47
历史总积分:5639
注册时间:2005/9/23
发站内信
发表于:2005/10/13 12:07:00
#2楼
可以用高速比较.
不懂可以学!
907
wyo
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:907
注册时间:2005/10/13
发站内信
发表于:2005/10/13 14:30:00
#3楼
特大优惠免费注册尽在中国外贸通!!!
特大优惠免费注册尽在中国外贸通!!! 

http://china.53trade.com/?jhr1013

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004