今天在朋友家里帮装一盏日光灯,用电笔测量零火线,都亮灯。
当时还以为俩条线都是火线。但是怎么样都找不到零线了。
到门口闸刀一测,竟然也是俩条火线。我狂晕。
请问这是怎么回事啊??
他家里的家用电器又都能使用,电视机还好好的开着啊。
当时没带万用表,没测到据体电压是多少。

请问为什么会出现俩根都是火线的现象呢?
如果这样电笔不就没有用途了吗???
3254
wangtaotao
文章数:951
年度积分:48
历史总积分:3254
注册时间:2003/12/8
发站内信
发表于:2005/10/12 21:24:00
#1楼
似曾见过,,,,,替你顶顶
1231
lyf360
文章数:151
年度积分:50
历史总积分:1231
注册时间:2005/10/1
发站内信
发表于:2005/10/12 21:51:00
#2楼
三相不平衡,中性点位移!零线带电!
  一字之师,终生为师!
947
lidaolin
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:947
注册时间:2005/10/1
发站内信
发表于:2005/10/12 21:56:00
#3楼
用电器开着,形成回路,肯定零线带电!!!!!!!!!!!
12128
hty.czh
文章数:2374
年度积分:237
历史总积分:12128
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2005/10/12 23:45:00
#4楼
找火线用万用表。电笔不管用的时候多了。至于原因,大多数情形是三楼说的。
1036
一品狼
文章数:65
年度积分:50
历史总积分:1036
注册时间:2005/9/9
发站内信
发表于:2005/10/13 1:36:00
#5楼
哈哈 我曾经也出现这样的事情 当时我换灯泡时,用电笔测灯泡两头都有电 我就纳闷 我说灯泡都没上 怎么两边有电  我知道要是灯泡上了 灯亮 2边肯定有电 当时我以为,那时供电只给探头灯泡供电,后来发现还有一个饮水机也用那电
1952
yzg009
文章数:103
年度积分:50
历史总积分:1952
注册时间:2004/8/30
发站内信
发表于:2005/10/13 11:09:00
#6楼
呵呵,如果把总闸关了,再测电源进线端2根都亮的话,呵呵,那就有问题了!就象2楼所说的那样了
1068
hxt1655
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:1068
注册时间:2005/10/11
发站内信
发表于:2005/10/13 12:19:00
#7楼
以下是引用lyf360在2005-10-12 21:51:00的发言:
三相不平衡,中性点位移!零线带电!


如果是这样的话那零线不是不能碰了?
市电都这样。为什么电力公司当时不管呢?
1104
sunpengaaa
文章数:65
年度积分:50
历史总积分:1104
注册时间:2005/9/10
发站内信
发表于:2005/10/13 22:24:00
#8楼
是否是零线出了问题?????
1090
joywong
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:1090
注册时间:2004/9/14
发站内信
发表于:2005/10/14 1:07:00
#9楼
以下是引用lyf360在2005-10-12 21:51:00的发言:
三相不平衡,中性点位移!零线带电!
同意以上说法表情