您现在所在的是:

电工技术

回帖:9个,阅读:3381 [上一页] [1] [下一页]
993
mkyth
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:993
注册时间:2005/10/12
发站内信
发表于:2005/10/12 14:43:00
#0楼
3千瓦电机可否直接启动?直接启动应选多少安培的接触器和空开?






[此贴子已经被作者于2005-10-12 14:44:27编辑过]
1768
小彭王爷
文章数:398
年度积分:50
历史总积分:1768
注册时间:2005/5/13
发站内信
发表于:2005/10/12 16:41:00
#1楼
380v的3000w电机计算电流约4.6a,当然可以直接启动,按8倍的启动电流,空开选63a的三极空开,接触器取40a的足已。
12217
hty.czh
文章数:2374
年度积分:86
历史总积分:12217
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2005/10/12 18:01:00
#2楼
额定电流算5A吧,启动电流算4—6倍足够了,就30A,接触器也20A够了。我4.5千瓦的洗衣机用的也是20A,。其实电机功率越小,从启动到正常运转所需的时间也越少,空气开关应该能承受的。
956
l163com
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:956
注册时间:2005/3/13
发站内信
发表于:2005/10/12 21:06:00
#3楼
大家好,或者来这里聊聊.电工之家QQ群:2201703
或者这里有大家想要的.
1027
ip
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:1027
注册时间:2005/10/7
发站内信
发表于:2005/10/12 21:33:00
#4楼
以下是引用hty.czh在2005-10-12 18:01:00的发言:
额定电流算5A吧,启动电流算4—6倍足够了,就30A,接触器也20A够了。我4.5千瓦的洗衣机用的也是20A,。其实电机功率越小,从启动到正常运转所需的时间也越少,空气开关应该能承受的。
ding
997
lidaolin
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:997
注册时间:2005/10/1
发站内信
发表于:2005/10/12 21:54:00
#5楼
空开30A足以,接触器20A
4051
8161
文章数:1461
年度积分:50
历史总积分:4051
注册时间:2005/2/5
发站内信
发表于:2005/10/13 0:54:00
#6楼
我设计的电路都是10A的断路器,选用电机所用型,而非线路保护型。接触器20A足已。
        有人就有恩怨,有恩怨就有江湖。人就是江湖,你怎么退出?
2002
yzg009
文章数:103
年度积分:50
历史总积分:2002
注册时间:2004/8/30
发站内信
发表于:2005/10/13 8:24:00
#7楼
如果不是频繁启动的话,而且是操作距离近的话,就一个15A的断路器就可以了!
1190
jeetkundone
文章数:190
年度积分:50
历史总积分:1190
注册时间:2004/11/18
发站内信
发表于:2005/10/13 8:53:00
#8楼
可直接启动。断路器10a,接触器20a
85870
ZCMY 版主
文章数:47504
年度积分:389
历史总积分:85870
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2005/10/13 9:53:00
#9楼
这么小当然可以直接启动了;

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007