* 帖子主题:

急~!!急~~ 帮帮忙

1194
star7953
文章数:95
年度积分:50
历史总积分:1194
注册时间:2005/4/28
发站内信
发表于:2005/10/11 7:36:00
#0楼
西门子200 跟12个232设备使用自由口通信, 我用的是12个485转232接口连上去,
我采用的是查询方式通信, 从第一个开始通信,一直等待收到数据(大概要发送3次才能收到一个数据,有时侯10多次才收到) ,这样到12个全部通信完成后, 时间超过太多,
请问有什么方法能加快速度吗??? 另外通信老是中途就停了, 这有什么原因呢?
964
chanel
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:964
注册时间:2005/10/10
发站内信
发表于:2005/10/11 16:08:00
#1楼
首先看PLC与现成设备的距离有多远,需不需要家放大器呀,还有设备信号是什么信号
1194
star7953
文章数:95
年度积分:50
历史总积分:1194
注册时间:2005/4/28
发站内信
发表于:2005/10/11 17:51:00
#2楼
通讯距离都很近的, 不过一米, 我用的是485总线,
我的是有原的485转换器, 所以没接电源, 我试着接了下, 结果反而一个都不能通信, 郁闷
964
chanel
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:964
注册时间:2005/10/10
发站内信
发表于:2005/10/13 8:22:00
#3楼
用自由口通讯试试,自己编下接口程序,尽量简化一点