单位 一台设备的控制部分用的是LG K120S的PLC,出现故障,PLC面板指示灯都不亮,检查220V电源正常,将PLC拆下拆开,检查下层的电源板,先检查开关电源部分,查开关管正常,又检查开关电源低压侧,在路测一整流二极管击穿,用一只彩电开关电源用整流管代换,通电面板电源指示等亮,将PLC装机后一切正常.