那位老大有自由口通讯的例子程序?我编的总是通讯不成功,就是从PC收30个字节,再把这30个字节原样发回去。谢谢,luohuabox@163.com。我真是太苯 了!
3422
dixinke
文章数:1062
年度积分:50
历史总积分:3422
注册时间:2004/9/9
发站内信
发表于:2005/10/10 10:53:00
#1楼
呵呵,你真苯酚。
1681
agitator898
文章数:398
年度积分:50
历史总积分:1681
注册时间:2005/5/23
发站内信
发表于:2005/10/10 13:36:00
#2楼
2002版手册H-107页就是一个通讯程序
鼠老爹——家养老鼠名MINNIE
932
luohuabox
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:932
注册时间:2004/12/7
发站内信
发表于:2005/10/10 19:17:00
#3楼
感谢鼠老爹给我发的程序,也感谢上面各位回复的朋友,最后原因也找到了:232-485转换模块有问题,换上PPI电缆就可以了。谢谢!