1263
47okey
文章数:121
年度积分:50
历史总积分:1263
注册时间:2005/3/29
发站内信
发表于:2005/10/9 22:28:00
#0楼
不好啦!柜子装有失压累积仪,记录有失压的累积时间 。电业局要补电度,算出来,比即使电表不走的度数还要多。表情表情表情
978
hesea
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:978
注册时间:2005/10/11
发站内信
发表于:2005/10/12 0:02:00
#1楼
供电局是按照你的最大负荷计算的。没有办法了
1449
sys1954
文章数:225
年度积分:50
历史总积分:1449
注册时间:2005/9/1
发站内信
发表于:2005/10/12 0:10:00
#2楼
不要犟,电业说了算!难道你准备自己发电?
978
hesea
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:978
注册时间:2005/10/11
发站内信
发表于:2005/10/18 22:05:00
#3楼
对这种情况我很同情,没有办法,我也是供电局的,我也知道其中的办事方式。谁叫他是垄断企业呢?
5314
jczwfy 版主
文章数:2259
年度积分:50
历史总积分:5314
注册时间:2005/5/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2005/10/19 9:42:00
#4楼
也不光是垄断,这样也是督促用电单位不要出现这种事,如果电业有熟人可以故意弄成这样
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!