921
枯木
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:921
注册时间:2005/10/9
发站内信
发表于:2005/10/9 13:25:00
#0楼
[QUOTE]我在执行进老是出现9f错误,并且步好像没有什么效果。在线运行看没有启动步就执行。但存储区却未改变。如第三行,向dm10传送1,dm10却没有任何变化。强制状态20.00与23.00为On,程序没有反映,dm10的值却没有任何改变。
程序在http://free.ys168.com/?mykillers内小东东,,无标题2,帮我看看

[此贴子已经被作者于2005-10-9 13:40:08编辑过]
4061
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:50
历史总积分:4061
注册时间:2003/10/26
发站内信
发表于:2005/10/9 17:48:00
#1楼
http://free.ys168.com/?mykillers  還得認證PASSWORD 。如何看來?

您發問求援前是否該將PLC TYPE說明?
图
921
枯木
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:921
注册时间:2005/10/9
发站内信
发表于:2005/10/11 19:50:00
#2楼
谢谢了,问题已解决 。我用的软件版本太低的缘故,换成5.0的软件就行。[求助]
我用的是cpm2ah