请问profeibu总线是哪家的总线呀???
1014
wca88
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:1014
注册时间:2005/10/8
发站内信
发表于:2005/10/9 17:45:00
#2楼
?????/
935
LS117
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:935
注册时间:2005/9/22
发站内信
发表于:2005/10/10 18:35:00
#3楼
回二楼SIEMENS
983
xxzj81
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:983
注册时间:2004/2/20
发站内信
发表于:2005/10/11 13:51:00
#4楼
一条profibus总线的两端的节点必须要接终端电阻,而中间的节点一定不要接入终端电阻.
983
xxzj81
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:983
注册时间:2004/2/20
发站内信
发表于:2005/10/11 13:58:00
#5楼
假如profibus总线有5个站,站号依次为1、2、3、4、5。 则1和5站必须接入终端电阻即profibus-DP连接头上的开关拨至ON; 2、3、4站一定不要接入终端电阻即profibus-DP连接头上的开关拨至OFF。
858
ertongtuan
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:858
注册时间:2005/1/15
发站内信
发表于:2006/2/5 20:01:00
#6楼
不太明白!是规定吗?
1080
andy49
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:1080
注册时间:2005/10/24
发站内信
发表于:2006/2/5 22:44:00
#7楼
6楼的揭示了很明白了

另外、Profibus不是西门子专用的总线,不要搞错哦了
1173
peter815
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:1173
注册时间:2005/4/5
发站内信
发表于:2006/2/14 11:06:00
#8楼
按六楼说得作没错