这样是否会触电

1315
浪子回头
文章数:150
年度积分:50
历史总积分:1315
注册时间:2005/7/2
发站内信
发表于:2005/10/8 9:11:00
#0楼
三相四线,相电压为380,线电压220,如果一个设备使用两相电(即电压380V),没有用到零线可以吗
别外如果接触到任一项都会形成单相对地触电,那有什么安全措施保证安全呢
983
色既是空
文章数:41
年度积分:50
历史总积分:983
注册时间:2004/3/30
发站内信
发表于:2005/10/8 9:54:00
#1楼
应该是相电压220,线电压380V~吧。380的设备当然不需要中性线了,不过最好外壳接地或接零保护!以免你说的短路故障。
1681
agitator898
文章数:398
年度积分:50
历史总积分:1681
注册时间:2005/5/23
发站内信
发表于:2005/10/8 9:59:00
#2楼
可以。
不管你用不用零线,手摸到相线都会触电。给相线接线头加盖、加套保护。
鼠老爹——家养老鼠名MINNIE
1315
浪子回头
文章数:150
年度积分:50
历史总积分:1315
注册时间:2005/7/2
发站内信
发表于:2005/10/8 10:37:00
#3楼
哇,用到两相电线(或三相电线)那不都很危险?

所有的发电厂和变电站是不是都有接地(即从中性接入大地)
那像三角形联结的,没有接地的,那不是接地保护都没用了吗


[此贴子已经被作者于2005-10-8 10:38:55编辑过]
966
凤凰城主
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:966
注册时间:2005/10/2
发站内信
发表于:2005/10/8 12:17:00
#4楼
用到设备端的电源几乎没有三角形的接法吧????????
898
eptg
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:898
注册时间:2005/10/8
发站内信
发表于:2005/10/8 13:09:00
#5楼
用漏电保护开关就可以了,如NL1-63
1315
浪子回头
文章数:150
年度积分:50
历史总积分:1315
注册时间:2005/7/2
发站内信
发表于:2005/10/8 14:20:00
#6楼
漏电开关主要是什么作用,是检测电流的吧,
1014
wca88
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:1014
注册时间:2005/10/8
发站内信
发表于:2005/10/8 21:02:00
#7楼
零线分工作零线.保护零线.设备外壳是接地还是接零要看你的电网类型而定.
1006
wei81376
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:1006
注册时间:2005/10/8
发站内信
发表于:2005/10/8 23:15:00
#8楼
我认为会放炮,或者保护掉闸
1315
浪子回头
文章数:150
年度积分:50
历史总积分:1315
注册时间:2005/7/2
发站内信
发表于:2005/10/12 10:35:00
#9楼
设备外壳肯定是接地啦,除非电网根本没有接地才会接零