发表于:2005/10/5 11:13:00
#0楼
一些书上对电压质量是这样要求的:以用户受电端额定电压为标准,电压允许偏差:35KV及以上用户:正负5%,10KV及以下和低压用户:正负7%,照明用户:正5%,负10%.
我公司配电室变压器额定电压为:初级10KV正负5%,有三个抽头.次级400V.车间动力线路为380/220V,能否这样理解:
配电室高压输入电压的波动范围为:8835V----11235V,变压器低压侧波动范围应在372V至428V.车间动力线路电压波动范围应在353.4V至406.6V.
我公司配电室变压器额定电压为:初级10KV正负5%,有三个抽头.次级400V.车间动力线路为380/220V,能否这样理解:
配电室高压输入电压的波动范围为:8835V----11235V,变压器低压侧波动范围应在372V至428V.车间动力线路电压波动范围应在353.4V至406.6V.