您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:5个,阅读:1483 [上一页] [1] [下一页]
919
hlsoul
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:919
注册时间:2005/10/4
发站内信
发表于:2005/10/4 11:08:00
#0楼
我酒店有两台富士变频台在听说是一台E7S合上空电源就跳闸,一台是E9S一运行就显示oc1。E9S这台我断开电机后再运行还是显示OCI我检测了输出时三线差相,请问大家这应该怎么修配件那里有卖多少钱?

盼复
912
陈浩天
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:912
注册时间:2005/9/19
发站内信
发表于:2005/10/4 11:26:00
#1楼
我个人认为模块坏 了,三相输出中一相击穿。再换模块时驱动部位要仔细检查。
2507
袁泉
文章数:674
年度积分:75
历史总积分:2507
注册时间:2005/4/22
发站内信
发表于:2005/10/4 21:25:00
#2楼
第一台:合上空电源就跳闸。检查变频器的整流部分,很可能是整流模块损坏造成短路。
第二台:显示oc1,表示过电流。造成过电流的原因有:
          1,加速时间设定过短。
          2,负载侧有短路现象如,电机及负载线路绝缘程度降低。
          3,负荷侧缺相。
          4,逆变模块有一块损坏。
          5,负载过重。
          6,电流检测电路有故障。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2004/10/31
发站内信
发表于:2005/10/6 16:06:00
#3楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
926
我是一只小老虎
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:926
注册时间:2005/9/26
发站内信
发表于:2005/10/16 14:07:00
#4楼
有没有检查电流传感器
1087
温斌
文章数:83
年度积分:50
历史总积分:1087
注册时间:2005/3/21
发站内信
发表于:2005/10/16 18:13:00
#5楼
富士FVR-E7S 和 FVR-E9S 变频器跳闸和"OC1" "OC2"或"OC3" 这故障,均为一体化模块坏,维修成本较高,无维修价值!  我公司有几块 FVR004E7S-4JE  FVR007E7S-4JE  FVR0.75E9S-4JE  FVR1.5E9S-4JE变频器整机和模块, 有八成新,带负载试机均正常,可低价处理!
   电话:  0750-3552218      传真:  0750-3552219
   佛山山杉自动控制有限公司江门经营部       温工

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

124.8008