您现在所在的是:

安川YASKAWA

回帖:0个,阅读:1557 [上一页] [1] [下一页]
1019
tc911
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:1019
注册时间:2005/9/29
发站内信
发表于:2005/10/1 9:47:00
#0楼
CONTROL COMMANDS (MASTER CONTROLLER TO VS-676H5)

NO. V/F CONTROL V/F WITH PG FB OPEN LOOP VECTOR FLUX VECTOR EMS CONTROL
ITEM SPECIFICATION ITEM SPECIFICATION ITEM SPECIFICATION ITEM SPECIFICATION ITEM SPECIFICATION
1 OPERATION SIGNAL OPERATION SIGNAL OPERATION SIGNAL OPERATION SIGNAL OPERATION SIGNAL
2 SPEED 0 TO 32767 SPEED 0 TO 32767 SPEED 0 TO 32767 SPEED 0 TO 32767 FREQUENCY 0 TO 32767
REFERENCE 30000/100% REFERENCE 30000/100% REFERENCE 30000/100% REFERENCE 30000/100% REFERENCE 30000/100%
3 TORQUE _30000 TO 30000 TORQUE _30000 TO 30000 CURRENT 0 TO 20000
REFERENCE 10000/100% REFERENCE 10000/100% REFERENCE 10000/100%
4 TORQUE _30000 TO 30000
COMPENSATION 10000/100%
5 EX. MAGNETIC _2000 TO 12000
FLEX REFERENCE 10000/100%
6 INVERTER AO _10V TO10V INVERTER AO _10V TO10V INVERTER AO _10V TO10V INVERTER AO _10V TO10V INVERTER AO _10V TO10V
CH1 OUTPUT 1320 CH1 OUTPUT 1320 CH1 OUTPUT 1320 CH1 OUTPUT 1320 CH1 OUTPUT 1320
7 INVERTER AO _10V TO10V INVERTER AO _10V TO10V INVERTER AO _10V TO10V INVERTER AO _10V TO10V INVERTER AO _10V TO10V
CH2 OUTPUT 1320 CH2 OUTPUT 1320 CH2 OUTPUT 1320 CH2 OUTPUT 1320 CH2 OUTPUT 1320
8 INVERTER BITS 0 TO 5 ARE INVERTER BITS 0 TO 5 ARE INVERTER BITS 0 TO 5 ARE INVERTER BITS 0 TO 5 ARE INVERTER BITS 0 TO 5 ARE
DO OUTPUT USED 0 TO FFFFH DO OUTPUT USED 0 TO FFFFH DO OUTPUT USED 0 TO FFFFH DO OUTPUT USED 0 TO FFFFH DO OUTPUT USED 0 TO FFFFH
7 BITS OR MORE 7 BITS OR MORE 7 BITS OR MORE 7 BITS OR MORE 7 BITS OR MORE
ARE DISREGARDED ARE DISREGARDED ARE DISREGARDED ARE DISREGARDED ARE DISREGARDED
9 AO-12 CH1 _11 TO11V AO-12 CH1 _11 TO11V AO-12 CH1 _11 TO11V AO-12 CH1 _11 TO11V AO-12 CH1 _11 TO11V
OUTPUT 0 TO4095 OUTPUT 0 TO4095 OUTPUT 0 TO4095 OUTPUT 0 TO4095 OUTPUT 0 TO4095
10 AO-12 CH12 _11 TO11V AO-12 CH12 _11 TO11V AO-12 CH12 _11 TO11V AO-12 CH12 _11 TO11V AO-12 CH12 _11 TO11V
OUTPUT 0 TO4095 OUTPUT 0 TO4095 OUTPUT 0 TO4095 OUTPUT 0 TO4095 OUTPUT 0 TO4095
11 DO-08/H OUTPUT B0 TOB7 0 TO FFH DO-08/H OUTPUT B0 TOB7 0 TO FFH DO-08/H OUTPUT B0 TOB7 0 TO FFH DO-08/H OUTPUT B0 TOB7 0 TO FFH DO-08/H OUTPUT B0 TOB7 0 TO FFH
12 NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED
13 NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED
14 NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED
15 EMPTY EMPTY EMPTY EMPTY EMPTY
16 EMPTY EMPTY EMPTY EMPTY EMPTY

NOTE






CONTROL RESPONSE (VS-676H5 TO MASTER CONTROLLER)

NO. V/F CONTROL V/F WITH PG FB OPEN LOOP VECTOR FLUX VECTOR EMS CONTROL
ITEM SPECIFICATION ITEM SPECIFICATION ITEM SPECIFICATION ITEM SPECIFICATION ITEM SPECIFICATION
1 STATUS SIGNAL STATUS SIGNAL STATUS SIGNAL STATUS SIGNAL STATUS SIGNAL
2 SPEED FEEDBACK SPEED FEEDBACK SPEED FEEDBACK
3 TORQUE _30000 TO 30000 TORQUE _30000 TO 30000
REFERENCE 10000/100% REFERENCE 10000/100%
4 SPEED DETECTION 0  32767 SPEED DETECTION _32768 32767
PG COUNT VALUE 10000/100% PG COUNT VALUE 10000/100%
5 SPEED 0   32767 SPEED _32768 32767 SPEED _32768   32767 SPEED _32768   32767 SPEED _32768 32767
REFERENCE 30000/100% REFERENCE 30000/100% REFERENCE 30000/100% REFERENCE 30000/100% REFERENCE 30000/100%
6 PRIMARY REF 0   32767 PRIMARY REF 0   32767 PRIMARY REF 0   32767 PRIMARY REF 0   32767 FREQUENCY 0 TO 32767
FREQUENCY 30000/100% FREQUENCY 30000/100% FREQUENCY 30000/100% FREQUENCY 30000/100% REFERENCE 30000/100%
7 OUTPUT 0  20000 OUTPUT 0  20000 OUTPUT 0  20000 OUTPUT 0  20000 OUTPUT 0  20000
CURRENT 10000/100% CURRENT 10000/100% CURRENT 10000/100% CURRENT 10000/100% CURRENT 10000/100%
8 OUT REF 0  10000 OUT REF 0  10000 OUT REF 0  10000 OUT REF 0  10000 OUT REF 0  10000
VOLTAGE 10000/100% VOLTAGE 10000/100% VOLTAGE 10000/100% VOLTAGE 10000/100% VOLTAGE 10000/100%
9 MAIN 0 12500 MAIN 0 12500 MAIN 0 12500 MAIN 0 12500 MAIN 0 12500
CIRCUIT 200V CLS 400V CIRCUIT 200V CLS 400V CIRCUIT 200V CLS 400V CIRCUIT 200V CLS 400V CIRCUIT 200V CLS 400V
DC 10000/100% DC 10000/100% DC 10000/100% DC 10000/100% DC 10000/100%
VOLTAGE 400V CLS 800V VOLTAGE 400V CLS 800V VOLTAGE 400V CLS 800V VOLTAGE 400V CLS 800V VOLTAGE 400V CLS 800V
10 TORQUE _30000 30000 TORQUE _30000 30000 TORQUE _30000 30000
FEEDBACK 10000/100% FEEDBACK 10000/100% FEEDBACK 10000/100%
11 FAULT ALARM FAULT ALARM FAULT ALARM FAULT ALARM FAULT ALARM
SIGNAL1 SIGNAL1 SIGNAL1 SIGNAL1 SIGNAL1
12 FAULT ALARM FAULT ALARM FAULT ALARM FAULT ALARM FAULT ALARM
SIGNAL2 SIGNAL2 SIGNAL2 SIGNAL2 SIGNAL2
13 INVERTER AI _10V  +10V INVERTER AI _10V  +10V INVERTER AI _10V  +10V INVERTER AI _10V  +10V INVERTER AI _10V  +10V
CH3 INPUT 0   4095 CH3 INPUT 0   4095 CH3 INPUT 0   4095 CH3 INPUT 0   4095 CH3 INPUT 0   4095
14 INVERTER DI INVERTER DI INVERTER DI INVERTER DI INVERTER DI
INPUT INPUT INPUT INPUT INPUT
15 INVERTER AI _10V  +10V INVERTER AI _10V  +10V INVERTER AI _10V  +10V INVERTER AI _10V  +10V INVERTER AI _10V  +10V
CH1 INPUT 0   4095 CH1 INPUT 0   4095 CH1 INPUT 0   4095 CH1 INPUT 0   4095 CH1 INPUT 0   4095
16 MOMENTARY _32768 32767 MOMENTARY _32768 32767 MOMENTARY _32768 32767 MOMENTARY _32768 32767 MOMENTARY _32768 32767
POWER LOSS 30000/100% POWER LOSS 30000/100% POWER LOSS 30000/100% POWER LOSS 30000/100% POWER LOSS 30000/100%
DROP AMOUNT DROP AMOUNT DROP AMOUNT DROP AMOUNT DROP AMOUNT




CONTROL COMMANDS (MASTER CONTROLLER TO VS-676H5)

BIT V/F CONTROL V/F WITH PG FEEDBACK OPEN LOOP VECTOR FLUX VECTOR EMS CONTROL
NO.
0 RUN/STOP RUN/STOP RUN/STOP RUN/STOP RUN/STOP
1 REVERSE RUN REVERSE RUN REVERSE RUN REVERSE RUN REVERSE RUN
2 BASE BLOCK/RELEASE BASE BLOCK/RELEASE BASE BLOCK/RELEASE BASE BLOCK/RELEASE BASE BLOCK/RELEASE
3 TRACE START/STOP TRACE START/STOP TRACE START/STOP TRACE START/STOP TRACE START/STOP
4 EXTERNAL FAULT EXTERNAL FAULT EXTERNAL FAULT EXTERNAL FAULT EXTERNAL FAULT
5 FAULT RESET FAULT RESET FAULT RESET FAULT RESET FAULT RESET
6 CHANGE ACC/DEC TIME CHANGE ACC/DEC TIME CHANGE ACC/DEC TIME CHANGE ACC/DEC TIME CHANGE ACC/DEC TIME
7 ACCEL./DECEL. PROHIBIT/RELEASE ACCEL./DECEL. PROHIBIT/RELEASE ACCEL./DECEL. PROHIBIT/RELEASE ACCEL./DECEL. PROHIBIT/RELEASE ACCEL./DECEL. PROHIBIT/RELEASE
8 DB COMMAND DB COMMAND DB COMMAND DB COMMAND DB COMMAND
9 INTEGRATION RESET(ASR) INTEGRATION RESET(ASR) INTEGRATION RESET(ACR)
A INTEGRATION HOLD(ASR) INTEGRATION HOLD(ASR) INTEGRATION HOLD(ACR)
B SOFT START CANCEL SOFT START CANCEL SOFT START CANCEL SOFT START CANCEL SOFT START CANCEL
C TRACE RESET(AFTER  FAULT) TRACE RESET(AFTER  FAULT) TRACE RESET(AFTER  FAULT) TRACE RESET(AFTER  FAULT) TRACE RESET(AFTER  FAULT)
D ENERGY SAVING CONTROL ON/OFF ENERGY SAVING CONTROL ON/OFF SERVO ON SYNCHRONOUS CONTROL ON/OFF
E EMPTY EMPTY EMPTY TORQUE/SPEED CONTROL SELECTION NOT USED
F MOTOR SELECTION(NO.2/NO.1) MOTOR SELECTION(NO.2/NO.1) MOTOR SELECTION(NO.2/NO.1) MOTOR SELECTION(NO.2/NO.1) NOT USED



















CONTROL COMMANDS (VS-676H5 TO MASTER CONTROLLER)

BIT V/F CONTROL V/F WITH PG FEEDBACK OPEN LOOP VECTOR FLUX VECTOR EMS CONTROL
NO.
0 RUN/STOP RUN/STOP RUN/STOP RUN/STOP RUN/STOP
1 ZERO SPEED ZERO SPEED ZERO SPEED ZERO SPEED
2 REVERSE RUN REVERSE RUN REVERSE RUN REVERSE RUN
3 RESET SIGNAL INPUT RESET SIGNAL INPUT RESET SIGNAL INPUT RESET SIGNAL INPUT RESET SIGNAL INPUT
4 SPEED AGREE SPEED AGREE SPEED AGREE SPEED AGREE SPEED AGREE
5 INVERTER READY/NOT READY INVERTER READY/NOT READY INVERTER READY/NOT READY INVERTER READY/NOT READY INVERTER READY/NOT READY
6 MINOR FAULT MINOR FAULT MINOR FAULT MINOR FAULT MINOR FAULT
7 MAJOR FAULT MAJOR FAULT MAJOR FAULT MAJOR FAULT MAJOR FAULT
8 COMMAND ERROR(CONTROL DATA) COMMAND ERROR(CONTROL DATA) COMMAND ERROR(CONTROL DATA) COMMAND ERROR(CONTROL DATA) COMMAND ERROR(CONTROL DATA)
9 RECOVERY FROM POWER LOSS RECOVERY FROM POWER LOSS RECOVERY FROM POWER LOSS RECOVERY FROM POWER LOSS RECOVERY FROM POWER LOSS
MOMENTARY POWER LOSS MOMENTARY POWER LOSS MOMENTARY POWER LOSS MOMENTARY POWER LOSS MOMENTARY POWER LOSS
A REMOTE/LOCAL REMOTE/LOCAL REMOTE/LOCAL REMOTE/LOCAL REMOTE/LOCAL
B REGENERATION/CURRENT REGENERATION/CURRENT REGENERATION/CURRENT REGENERATION/CURRENT REGENERATION/CURRENT
C CURRENT(TORQUE)LIMIT CURRENT(TORQUE)LIMIT CURRENT(TORQUE)LIMIT CURRENT(TORQUE)LIMIT
D SPEED LIMIT(ASR LIMIT) SPEED LIMIT(ASR LIMIT) SYNCHRONOUS CONTROL ON/OFF
E MOTOR SELECTION(NO.2/NO.1) MOTOR SELECTION(NO.2/NO.1) MOTOR SELECTION(NO.2/NO.1) MOTOR SELECTION(NO.2/NO.1)
F ZERO SERVO COMPLETE



















FAULT AND ALARM SIGNALS (VS-676H5 TO MASTER CONTROLLER)

BIT SIGNAL 1
NO. V/F,VECTOR EMS
0 OVER CURRENT (OC) OVER CURRENT (OC)
1 GROUND FAULT (GF) GROUND FAULT (GF)
2 OVER VOLTAGE (OV) OVER VOLTAGE (OV)
3 MAIN CIRCUIT LOW VOLTAGE (UV1) MAIN CIRCUIT LOW VOLTAGE (UV1)
4 CONTROL POWER SUPPLY LOW VOLTAGE (UV2) CONTROL POWER SUPPLY LOW VOLTAGE (UV2)
5 INRUSH CURRENT RESISTOR SHORT MC FAULT (UV3) INRUSH CURRENT RESISTOR SHORT MC FAULT (UV3)
6  FUSE BLOWN (FU)  FUSE BLOWN (FU)
7
8 INVER TER OVERHEAT ALARM (OH) INVER TER OVERHEAT ALARM (OH)
9 INVERTER OVERHEAT (OH1) INVERTER OVERHEAT (OH1)
A INVERTER OVERLOAD (OL2) INVERTER OVERLOAD (OL2)
B OVER TORQUE 1 (OL3)
C OVER TORQUE 2 (OL4)
D MOTOR OVERLOAD (OL1)
E MOTOR OVERHEAT (OH3)
F THERMISTOR OPEN CIRCUIT (THM)
SIGNAL 2
0 BRAKING TRANSISTOR FAULT (RR)
1 BRAKING RESISTOR OVERHEAT (RH)
2 EXTERNAL FAULT (EF1 OR EF8) EXTERNAL FAULT (EF1 OR EF8)
3 OVER SPEED (OS)
4 SPEED DEVIATION (DEV) SPEED DEVIATION (DEV)
5 PG OPEN CIRCUIT (PGO)
6 EXCESSIVE RIPPLE IN DC BUS BAR VOLTAGE (PF) EXCESSIVE RIPPLE IN DC BUS BAR VOLTAGE (PF)
7 OUTPUT OPEN-PHASE (LF) OUTPUT OPEN-PHASE (LF)
8 LOAD SHORT CIRCUIT (SC) LOAD SHORT CIRCUIT (SC)
9
A DIGITAL OPERATOR FAULT (OPR) DIGITAL OPERATOR FAULT (OPR)
B CP-216 TRANSMISSION ERROR (CE) CP-216 TRANSMISSION ERROR (CE)
C HARDWARE FAULT (CPF) HARDWARE FAULT (CPF)
D SYNCHRONOUS CONTROL ERROR
E
F

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003