发表于:2005/9/30 10:17:00
#0楼
本人实属菜鸟,刚学PLC,最近老师交给我一个任务,让我用AB 的1761-L32BBB型号PLC做一个磁体的保护控制。我所在单位没人会用PLC,只好求助大家帮小弟一个忙。
问题:我用的程序是RSLOGIX 500,我想把一个最简单的程序下载到PLC上,我把Processor type 设置为Bul. Micrologix 1000,Driver为AB_DF1-1,I/O configuration 我默认,然后写好程序,用串口线连接上PLC和电脑,给PLC通上电源,然后选择Go online,
跳出的窗口显示“No response from processor at selected path/node! the target node is not an SLC-500 or MicroLogix controller" 请问是什么原因?谢谢
'
问题:我用的程序是RSLOGIX 500,我想把一个最简单的程序下载到PLC上,我把Processor type 设置为Bul. Micrologix 1000,Driver为AB_DF1-1,I/O configuration 我默认,然后写好程序,用串口线连接上PLC和电脑,给PLC通上电源,然后选择Go online,
跳出的窗口显示“No response from processor at selected path/node! the target node is not an SLC-500 or MicroLogix controller" 请问是什么原因?谢谢
'