您现在所在的是:

自控设计

回帖:12个,阅读:5308 [上一页] [1] [2] [下一页]
919
weixin7944
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:919
注册时间:2005/1/30
发站内信
发表于:2005/9/29 17:00:00
#0楼
最近在做一个PLC控制电动阀的项目:具体要求是通过温度传感器的输入值进行对冷热水电动阀的控制,已达到设定温度值。但是,同时要求做到电动阀的故障报警。通过了解,一般的电动阀门是不自带故障报警输出接点的。这样,只能通过PLC进行判断了,不知可不可以实现,请教高手!
908
ldyr
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:908
注册时间:2005/9/30
发站内信
发表于:2005/10/2 19:22:00
#1楼
这是我的想法不知道可以实现么?以前没听说过,你可以试一下流量检测与控制器输出的4~20MA的电流比较,差的大就故障。可以用比较器就差不多了。检测与电机转速检测类似。你可把流量与电流先对应就可以!
1087
zhouqiang051
文章数:92
年度积分:50
历史总积分:1087
注册时间:2004/10/4
发站内信
发表于:2005/10/4 20:52:00
#2楼
我的想法是通过压差来测量,是不是更好更经济一点.你参考一下吧
893
李公
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:893
注册时间:2005/9/30
发站内信
发表于:2005/10/7 20:09:00
#3楼
阀门装两个开关,在打开输出一段时间内没有开到位输入,就认为故障!反之同理!要是觉得太没有技术含量,那就装流量传感器,可以精确了!
967
ximenzi
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:967
注册时间:2004/12/4
发站内信
发表于:2005/11/20 19:37:00
#4楼
当然可以,通过电动阀门的过力距信号,通过PLC控制继电器,从而控制报警器
913
keweizhang
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:913
注册时间:2005/9/22
发站内信
发表于:2005/11/22 15:05:00
#5楼
最简单的做法就是在电磁阀的后加一个监测水流动的一个开关,在中央空调的管道上就有此装置,类似于单向阀只不过在摆动片上多加了一对 触点,具体名称我忘记的,就可以监测电磁阀的故障了 ,
913
keweizhang
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:913
注册时间:2004/8/28
发站内信
发表于:2005/12/20 16:14:00
#7楼
小弟也是刚刚接触,说说看法:控制可以使用PID调节,至于故障检测用硬件来解决是比较保险的,如果用软件的话,只能通过时间来判断了,如:根据PID参数在一定的时间内温度还没有调节好,温度高则冷水阀FAULT;温度低则热水阀FAULT!
1036
天残雷琴
文章数:55
年度积分:50
历史总积分:1036
注册时间:2005/11/2
发站内信
发表于:2005/12/22 17:28:00
#8楼
六楼说的东西叫水流指示器。带接点。一般在消防供水上有大量的应用。你可以向搞着工程的咨询。
1099
gshf210
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:1099
注册时间:2006/3/8
发站内信
发表于:2006/3/19 20:45:00
#9楼
示流信号器或流量开关,我用多了,各种输出都有,联系我可以给你指导,另外,阀门照样有带位置开关的。QQ31922295

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

124.8008