您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:7个,阅读:3317 [上一页] [1] [下一页]
919
weixin7944
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:919
注册时间:2005/1/30
发站内信
发表于:2005/9/29 16:58:00
#0楼
最近在做一个PLC控制电动阀的项目:具体要求是通过温度传感器的输入值进行对冷热水电动阀的控制,已达到设定温度值。但是,同时要求做到电动阀的故障报警。通过了解,一般的电动阀门是不自带故障报警输出接点的。这样,只能通过PLC进行判断了,不知可不可以实现,请教高手!
1170
gkxinxin
文章数:96
年度积分:50
历史总积分:1170
注册时间:2004/10/22
发站内信
发表于:2005/9/29 21:37:00
#1楼
不知道你对电动阀的哪个方面报警,有一种电量检测继电器,具体名字我记不准,可以检测电磁阀线圈的电流,有报警点。
1199
jinx
文章数:54
年度积分:50
历史总积分:1199
注册时间:2004/5/30
发站内信
发表于:2005/9/29 21:40:00
#2楼
可以实现,你可用时间延时继电器,在启动时,给个延时,一般5秒左右,5秒后,收到
启动线圈的带电信号与输入信号 ,说明正常,否则鼓掌!!
希望对你有用!!!
1137
sun8679
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:1137
注册时间:2004/9/22
发站内信
发表于:2005/9/29 21:49:00
#3楼
最简单的是用干簧管自制电感!用于检测电磁阀的电流,成本不到一块钱,很实用哟
5581
心情 版主
文章数:1633
年度积分:50
历史总积分:5581
注册时间:2001/6/6
发站内信
09工控人生征文
发表于:2005/9/29 22:03:00
#4楼
用同三楼所说的,在程序中延时检测阀到位的情况,以此判断阀的运行状态.
919
weixin7944
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:919
注册时间:2005/1/30
发站内信
发表于:2005/9/29 22:37:00
#5楼
关键是如果在阀门执行第一个指令后,未到位,就已经接受第二个指令,所以它就无法到达第一个指令所需要的位置,该如何比较?在控制的过程中,是在不断根据温度信号,调整设定值,进行调节的,该如何是好?
5639
tanshuozhe
文章数:2160
年度积分:47
历史总积分:5639
注册时间:2005/9/23
发站内信
发表于:2005/9/30 14:36:00
#6楼
你用的是伺服阀吗?
不懂可以学!
909
sujun
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:909
注册时间:2005/11/14
发站内信
发表于:2005/11/14 20:54:00
#7楼
可以用中央空调用的比例阀啊,还有开度的电压反馈...

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006