本文介绍通过德嘉网络耦合器ETH-NAT(PRO)实现以下功能(实例演示):
1、A、B、C三台设备内的PLC(西门子1200系列PLC)、伺服、触摸屏与内网隔离。
2、A、B两台PLC设备可以通过S7协议访问C PLC设备。
3、服务器可以通过OPC UA协议与A、B、C三台PLC通信。
4、调试电脑可以远程给A、B、C三台PLC更改程序。
5、无论是任意一台PLC或NAT网关重启,通信都可以自动恢复。
文中概述略有复杂,请仔细阅读,实际中这种案例少一些,大多数设置会更简单一些,其次我们还有普通款的网络耦合器ETH-NAT,这种是一对一的,使用起来更简单、更便利。
系统框图如下:
附件 图片1.jpg
客户草图:
附件 图片2.jpg
实物连接实拍图:
附件 图片3.jpg

设置1# ETH-NAT(PRO)网关参数如下:
附件 图片4.jpg
设置2# ETH-NAT(PRO)网关参数如下:
附件 图片5.jpg
设置3# ETH-NAT(PRO)网关参数如下:
附件 图片6.jpg
A设备PLC的程序部分设置参数:
附件 图片7.jpg
附件 图片8.jpg
注:程序监控是通过电脑IP为192.168.1.xxx,ETH-NAT(PRO) LAN0口监控的,说明电脑已经跨网段连接到PLC

B设备PLC的程序部分设置参数:
附件 图片9.jpg
附件 图片10.jpg
注:程序监控是通过电脑IP为192.168.1.xxx,ETH-NAT(PRO) LAN0口监控的,说明电脑已经跨网段连接到PLC

C设备PLC的程序部分设置参数:
附件 图片11.jpg
注:程序监控是通过电脑IP为192.168.1.xxx,ETH-NAT(PRO) LAN0口监控的,说明电脑已经跨网段连接到PLC



10317
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2238
年度积分:1054
历史总积分:10317
注册时间:2018/5/31
发站内信
发表于:2026/9/11 10:59:19
#1楼
最后通过PC Access SMART测试,设置参数如下:
附件 图片12.jpg