发表于:2026/8/20 16:54:25
#0楼
昨天发现有时功率因数0.91都不到(设定的是0.95)但电容不投入
今天就找补偿器的技术,后来发现是电压谐波保护了,设定是7%,实际有11%
售后说这种情况下不能投电容,如果投了的话,电容很快就会炸了
而同样的设备,去年之前在东莞照样补偿(补偿器没有谐波保护功能)
不知跟供电的电源有没有关系,现在这个园区有很多厂装了光伏的
今天就找补偿器的技术,后来发现是电压谐波保护了,设定是7%,实际有11%
售后说这种情况下不能投电容,如果投了的话,电容很快就会炸了
而同样的设备,去年之前在东莞照样补偿(补偿器没有谐波保护功能)
不知跟供电的电源有没有关系,现在这个园区有很多厂装了光伏的
大家一起学习