您现在所在的是:

电工技术

回帖:11个,阅读:393 [上一页] [1] [2] [下一页]
23703
877476825
文章数:9964
年度积分:1597
历史总积分:23703
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2026/8/21 18:24:11
#10楼
以下是引用小猫鱼MAWheF2026/8/20 8:58:30的发言:
看你这漏电断路器符号,零线好像也是不切断的啊
 这款零线是没切断的啊
不走寻常路。
20028
老兔子
文章数:2573
年度积分:786
历史总积分:20028
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2026/8/21 20:38:52
#11楼
总开关与各分支开关均是漏保这没有错,符合安全规范要求,但在选择保护动作电流和动作时间上需要分级处理。

通常总开关的保护动作电流一般在45mA至300mA之间选择,动作时间一般选择不小于0.5s,这要根据具体环境和保护对象进行统筹选择。

而下面的各分支开关的保护动作电流一般不大于45mA,动作时间一般不大于0.2s,同样要根据现场环境以及保护的对象进行统筹选择。恶劣环境需要更加动作灵敏的漏保,一般选择小于30mA/0.2s的漏保,如动作电流25mA以下、动作时间不大于0.1s.

各级之间如果能够正确选择动作电流和时间,你们所说的误动作的可能性大大降低,而安全保护性能更好,排除、查找故障点也更容易。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2026 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002