您现在所在的是:

电工技术

回帖:15个,阅读:339 [上一页] [1] [2] [下一页]
3484
czhaii
文章数:785
年度积分:1126
历史总积分:3484
注册时间:2016/3/13
发站内信
发表于:2026/8/17 4:20:40
#10楼
现在找到厂家工程师了
说这块板是电源打嗝
问问有没有明显烧坏的痕迹
我说没有
他说焊一个假负载上去就行
或者做一个外部电源供电就行
我说控制板好像只有一个继电器
也考虑过外部电源改造的方案
装一个变压器380转24V整流
驱动接触器
13381
Tivian
文章数:3426
年度积分:1167
历史总积分:13381
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2026/8/17 22:18:25
#11楼
回复 #10楼 czhaii
只有一组24V?扔个380V/24V开关电源进去
3484
czhaii
文章数:785
年度积分:1126
历史总积分:3484
注册时间:2016/3/13
发站内信
发表于:2026/8/18 3:00:45
#12楼
回复 #11楼 Tivian

问题已经在厂家工程师的帮助下解决了
厂家电话打不通
催得急周日我一路赶过去
联系上工程师
让我并一个电阻还不行
周一带着旧的过去
结果还是给我一个新的
只收了我两百块钱
其实真就带一个微型继电器
和下面一块板并用24V也行
6693
YS-W
文章数:2183
年度积分:1028
历史总积分:6693
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2026/8/20 6:59:02
#13楼
所以现在搞电子维修的少了,还是花钱找专业厂家快。
3484
czhaii
文章数:785
年度积分:1126
历史总积分:3484
注册时间:2016/3/13
发站内信
发表于:2026/8/20 7:26:52
#14楼
回复 #13楼 YS-W
找了几次没有找到联系方式
其实从下面一块板借一个24V也能用
自己把下面一块板子
光耦过来的信号
驱动一个继电器
吸合母线接触器就行
维修费事费力
吃力不讨好
6693
YS-W
文章数:2183
年度积分:1028
历史总积分:6693
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2026/8/20 19:39:37
#15楼
回复 #14楼 czhaii
关键是还挣不到银子,都浪费在查故障点的时间上了