#0楼
我现在用八块华为电源带了198块dsp板子,每块板子3A,现在出现一个问题,当我没在华为电源输入侧(380v)装接触器的时候,一点问题都没有,但是现在,在输入侧装了接触器,板子就会报欠压这是什么情况呢
2分悬赏
392
微鑫科技
文章数:1316
年度积分:392
历史总积分:392
注册时间:2019/11/26
发站内信
发表于:2026/8/7 14:32:39
#1楼
什么地方用的?输出多少V多少A的?
13297
Tivian
文章数:3395
年度积分:1083
历史总积分:13297
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2026/8/7 16:43:48
#2楼
是不是接触器先小了?不知道你次级电压是多少 光看次级电流都600a了
此帖发自手机工控论坛
392
微鑫科技
文章数:1316
年度积分:392
历史总积分:392
注册时间:2019/11/26
发站内信
发表于:2026/8/7 17:05:14
#3楼
是不是长这样的?
附件 503884ee421f85902bc179c0ffb937e9.jpg