您现在所在的是:

电工技术

回帖:8个,阅读:125 [上一页] [1] [下一页]
3383
czhaii
文章数:738
年度积分:1025
历史总积分:3383
注册时间:2016/3/13
发站内信
发表于:2026/7/26 16:12:32
#0楼
附件 AC09故障解决步骤.jpg

附件 SGDM-050ADA-V.jpg
机器用于钢卷放卷设备,
换的二手的,也用了不少年,
以前报AC09,厂里说重新上电有时会好,
今天开了几个小时也不行。
找不到资料,端口定义不清楚。
否则的话想换成国产的。
看看不像走的通讯。



46977
YXBK 版主
文章数:21594
年度积分:1905
历史总积分:46977
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2026/7/27 15:42:41
#1楼
附件 ScreenShot_2026-07-27_154233_512.jpg
大家一起学习
4350
qw945923000
文章数:1027
年度积分:838
历史总积分:4350
注册时间:2019/6/17
发站内信
发表于:2026/7/28 8:49:28
#2楼
AC9就是编码器故障,需要排除一下故障。是驱动器本身问题还是编码器线问题,再或者是电机编码器问题都有可能,还有可能是现场屏蔽故障。印象中这款机器大概率是驱动器本身问题,如果要修改的话,这个可是大工程。
3383
czhaii
文章数:738
年度积分:1025
历史总积分:3383
注册时间:2016/3/13
发站内信
发表于:2026/8/1 5:34:31
#3楼
回复 #2楼 qw945923000
后来没去,好多事情太费精力,让别人去搞了
4350
qw945923000
文章数:1027
年度积分:838
历史总积分:4350
注册时间:2019/6/17
发站内信
发表于:2026/8/1 10:26:39
#4楼
个人能力内力所能及把
3383
czhaii
文章数:738
年度积分:1025
历史总积分:3383
注册时间:2016/3/13
发站内信
发表于:2026/8/1 11:18:47
#5楼
走脉冲的话可以换新的
160
orbinson
文章数:47
年度积分:160
历史总积分:160
注册时间:2026/6/19
发站内信
发表于:2026/8/2 13:39:48
#6楼
很多可能是伺服编码器线的原因  我们公司安川伺服 也经常报警 你可以换条线试试  换了先线 还报警 你要考虑私服电机 最后在考虑驱动
3383
czhaii
文章数:738
年度积分:1025
历史总积分:3383
注册时间:2016/3/13
发站内信
发表于:2026/8/2 14:04:54
#7楼
没有时间搞
一个油缸折腾我一个星期
刚搞好伺服电机又坏了
其他地方伺服电机驱动器又时好时不好
太麻烦了
5011
dffeifei110
文章数:1215
年度积分:481
历史总积分:5011
注册时间:2016/7/23
发站内信
发表于:2026/8/8 8:28:43
#8楼
可靠性不好吗?安川好像怎么也是不小的品牌啊