您现在所在的是:

无所不谈

回帖:3个,阅读:38 [上一页] [1] [下一页]
23727
bnnyygy
文章数:6798
年度积分:1000
历史总积分:23727
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2026/7/17 8:47:01
#0楼
上贴:https://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=508610


硬件是便宜了,现在设备经常报错9510 跟随误差过大,这个值从默认的100mm改成1000mm了

设备正常使用,这个值很小,停机是0,基本不跳动。


只要设备停机,只是在使能状态,就会报故障,无语了。


这几天厂家技术发了2个新版本XML文件过来,现在我反馈问题,好像快要失联了,还好不是我买的。

监控这个值,也没有见明显异常的情况,搞不懂了,用过的品牌也不多,汇川的用过几个,就是默认参数,简单走个位置都是OK。

再继续沟通把,看能不能搞定


附件 1.jpg



附件 2.jpg



附件 3.jpg







一分钱一分货,品牌的价值这时候就体现出来了,技术支持,硬件软件的稳定性还是不一样的,老板一个伺服节约小1K,让我多几次,他的客户不知道如何感想。

19772
msyubin
文章数:2919
年度积分:937
历史总积分:19772
注册时间:2008/10/5
发站内信
发表于:2026/7/21 15:57:33
#1楼
保修期内厂家负责
11539
solidcam
文章数:2725
年度积分:1260
历史总积分:11539
注册时间:2015/8/10
发站内信
发表于:2026/7/21 19:38:22
#2楼
产品稳定很重要
23727
bnnyygy
文章数:6798
年度积分:1000
历史总积分:23727
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2026/7/21 19:48:26
#3楼
回复楼上的,伺服技术也没好的办法,一句哈,你把PLC的跟随误差调大一些试试。



汇川技术的意思就是,PLC下发的位置和反馈的位置超过设置的位置值,没啥其它逻辑。


2方的意思就是没办法的情况下,调大这个值,将就用。


一分钱一分货,没必要的还是别省这么点硬件费用,电气在整个设备成本里面真的不多。

最后调整到最大,目前没有报错了,