您现在所在的是:

电工技术

回帖:13个,阅读:392 [上一页] [1] [2] [下一页]
23663
877476825
文章数:9946
年度积分:1557
历史总积分:23663
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2026/7/16 13:33:34
#0楼
1,1KW
的电动机,用钳表测量最大电流2.36a。选1.6-2.5a的电动机保护断路器还是选2.5-4a的.
附件 微信图片_20260716132636.jpg



不走寻常路。
47043
YXBK 版主
文章数:21627
年度积分:1971
历史总积分:47043
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2026/7/16 14:11:24
#1楼
1.1KW电机的额定电流不会超过2.5

应该选1.6-2.5
大家一起学习
11667
solidcam
文章数:2780
年度积分:1388
历史总积分:11667
注册时间:2015/8/10
发站内信
发表于:2026/7/16 17:14:42
#2楼
1.6-2.5a
13349
Tivian
文章数:3412
年度积分:1135
历史总积分:13349
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2026/7/16 19:59:45
#3楼
断路器的正常设定值应该是2.5左右,随便选哪个都可以
23663
877476825
文章数:9946
年度积分:1557
历史总积分:23663
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2026/7/17 7:57:11
#4楼
以下是引用Tivian2026/7/16 19:59:45的发言:
断路器的正常设定值应该是2.5左右,随便选哪个都可以
我喜欢2.5--4a的。价格一样。还留点余量
不走寻常路。
2358
小猫鱼MAWheF
文章数:966
年度积分:1646
历史总积分:2358
注册时间:2016/8/6
发站内信
发表于:2026/7/17 8:12:05
#5楼
1.6-2.5的最保险
7903
第三颗牙
文章数:1151
年度积分:680
历史总积分:7903
注册时间:2007/11/21
发站内信
发表于:2026/7/17 8:14:41
#6楼
选择电动机保护器看的是电动机的额定电流,不是钳形表测出来的电流。
68
2598075807
文章数:3
年度积分:68
历史总积分:68
注册时间:2025/11/5
发站内信
发表于:2026/7/17 14:04:13
#7楼
因为电机启动会有冲击电流,为了防止断路器误跳闸,断路器得留有余量,一般选电机额定电流的1.25-1.5倍,即1.5*1.1*2=3.3A,所以选2.5-4A的
5028
dffeifei110
文章数:1217
年度积分:498
历史总积分:5028
注册时间:2016/7/23
发站内信
发表于:2026/7/18 10:58:34
#8楼
2.5-4A的,按照1.1KW的额定电流选大
6688
15898151893
文章数:2037
年度积分:1148
历史总积分:6688
注册时间:2022/7/28
发站内信
发表于:2026/7/20 8:57:56
#9楼
2.5-4a

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2026 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005