您现在所在的是:

机电一体化

回帖:12个,阅读:408 [上一页] [1] [2] [下一页]
30421
秀空
文章数:13688
年度积分:776
历史总积分:30421
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2026/7/18 8:43:24
#10楼
地线是不是小了
10335
711022027
文章数:846
年度积分:417
历史总积分:10335
注册时间:2006/8/4
发站内信
发表于:2026/7/20 7:40:09
#11楼
电流表卡一下地线电流吧,有电流说明有漏电。
106
469936489
文章数:79
年度积分:106
历史总积分:106
注册时间:2019/12/23
发站内信
发表于:2026/7/20 16:35:05
#12楼
我认为的结论时是:零线回路存在接触不良的可能性大,也可以理解设备零线到变压器端零线之间某个点存在阻值过大,这个阻值暂且叫零线回路电阻吧,当零线回路电阻大于零线接外壳时的电阻,就会有压差或打火,如果这两个阻值刚好相反就不会有这个情况,不管设备正常外壳接地或者外壳机体放置地面上,都可以理解,你换4P断路器把零线断开,不能解决根本问题,也容易有安全隐患,所以还是要找到零线问题,变压器端零线到你这个电箱之间肯定有接头,查一下吧,我曾经遇到过几次

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2026 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003