发表于:2026/6/7 10:21:00
#0楼
需求:力控作为Modbus_tcp 服务端(其他设备读取力控的数据)。
1,正常连接其他从设备,例如,PLC。<主要是需要变量关联MODBUS_TCP的数据,比如40001>
2,设置数据转发,<这里设置MODBUS地址>
3,设置力控启动程序加上数据转发。
图,力控链接PLC,这里用SMART测试<192.168.3.66>
建立变量:
设置转发:<关闭力控组态界面,重新打开力控,工具里面有数据转发,打开>,PS:IP地址这里是运行力控电脑网卡的IP地址,端口502
设置好转发配置以后,保存一下,回到转发界面,选择数据组态,设置需要转发变量对应的MODBUS地址,比如我这里VM0 对应的是40001,VW2 - 40002
~~~~~~~~~~
回到力控组态界面,设置开机启动数据转发程序。
~~~~~
然后就可以打开各种工具测试:
全文完!
PS:IO链接设备哪里,什么优化啥的不要打钩,不然力控画面中没有使用变量的情况下,数据不会主动更新,默认就好。
[此贴子已经被作者于2026/6/7 10:22:54编辑过]
















