6613
szlongren
文章数:395
年度积分:168
历史总积分:6613
注册时间:2008/9/3
发站内信
发表于:2026/5/27 11:32:16
#0楼
新代21系统钻攻机加工中突然报警I/O传输错误,更换过PC410光耦2个,上午可以正常加工,下午就会报警,同时操作面板上功能键指示灯无序闪烁,系统会自己打开切削液泵。再关机,第二天又重复同样的报警,感觉是系统内部温度上升后,系统就会报警,已加装散热风扇一个,观察中。
此帖发自手机工控论坛
21252
1053370790
文章数:4791
年度积分:877
历史总积分:21252
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2026/5/28 16:45:02
#1楼
新代系统通病
6613
szlongren
文章数:395
年度积分:168
历史总积分:6613
注册时间:2008/9/3
发站内信
发表于:2026/6/12 14:56:14
#2楼
加装散热风扇后用了一个星期后又恢复之前的乱闪状态,寄回厂家换了系统主板,现在正常使用中。