一个朋友介绍的业务,西门子300的系统,客户说屏提示**变量不能写入,让他检查通讯线,以及PLC那些,拍照发现PLC没有运行,STOP状态,但是没有红灯,让重启无效。
1,次日到现场,设备停机有半年由于,有订单才打算开;
2,step5能联机,但是上载没有程序??
3,断电,拔内存,看了一下,重新插上,等待一下,成功启动。
4,噩梦来了,操机的工人离职了,设备说明书是英文的,厚厚的一本,
对于这种老设备,自己的力量还是差了点,不会STL,好在AI,能解释大概,但是没有图纸,IO,还是无从下手。
有些功能,没有操机的,旁边有类似的操作员,测试了一下,很多功能不对,或者说不能用,没有IO图纸,现场接线PLC模块也没有线号,简直了。
没办法,这个锅只能甩给客户自己弄了,我负责程序跑起来,且可保持数据都在卡上,PLC也没有复位,或者说即使有数据在RAM里面,半年没通电估计也掉了。
后来看了半天程序,没有看出所以然。
关键是不知道能不能收到钱,
